nikolay69 10 Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 (изменено) Здравствуйте. Нам нужно расширить предел воспроизведения переменных токов калибратора Н4-17/Н4-17БУ. Он выдает 20 А, а нам надо до 50А... ================================================================= Мы пробовали подключать ТТ "УТТ-5" наоборот, --- выход Н4-17 к И1 и И2 , при этом на клеммы "*" и "50А" присоединяли амперметр (0...50)А, --- схема выдавала ток до 50 А .(была вполне работоспособная) ----------------------------------------------------------------- Дайте мне пожалуйста ссылку на документ, или поясните где может быть написано про использование трансформатора тока "наоборот", то есть не для уменьшение тока в "К" раз, а для увеличения в "К" раз... Или же если это невозможно, - поясните, почему это так ... (на рисунке - там ошибочно нарисовано --- больше витков конечно же со стороны 5А, а меньше витков с 50А) Изменено 29 Августа 2015 пользователем nikolay69 Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Есть вероятность подпалить выход Н4-17БУ, почему бы Вам не обратиться к разработчику сначала в Краснодар АО "РИТМ" http://ritmcompany.ru/kontaktyi.html Цитата
nikolay69 10 Опубликовано 29 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Есть вероятность подпалить выход Н4-17БУ, почему бы Вам не обратиться к разработчику сначала в Краснодар АО "РИТМ" http://ritmcompany.ru/kontaktyi.html ============== У Н4-17БУ есть защита, и поскольку она не срабатывает, - вероятно выходные параметры усилителя не превышены... Сгореть может, если будет плохой контакт в цепи 50А (в этом случае, в цепи 5А , подскочит "напруга" - ЭДС самоиндукции)... Только вот никак не могу найти, где про такое подключение ТТ ("наборот") написано ? Искал, в "тырнете" про это, - нигде не находится Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 30 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2015 Никто соответствие метрологических характеристик ТТ при обратном включении не гарантирует, т.о. ни о каком применении в СГРОЕИ не может быть речи. А так чисто технически, если напряжения на обмотках (и, следовательно, индукция) ТТ не превышают нормальных исходя из номинальной мощности ТТ - почему бы и нет? Для себя любимого можно и поизвращаться. Цитата
nikolay69 10 Опубликовано 1 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2015 Никто соответствие метрологических характеристик ТТ при обратном включении не гарантирует, т.о. ни о каком применении в СГРОЕИ не может быть речи. А так чисто технически, если напряжения на обмотках (и, следовательно, индукция) ТТ не превышают нормальных исходя из номинальной мощности ТТ - почему бы и нет? Для себя любимого можно и поизвращаться. :)/> Спасибо. Цитата