Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что должен включать в себя раздел метрологического обеспечения при проектировании системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ. Самое главное нужно ли в него включать расчет метрологических характеристик каждого измерительного канала или достаточно просто описать классы точности оборудования, переодичность поверки и т.д.? Если нужны расчеты, то хотелось бы посмотреть примеры таких расчетов.

Опубликовано

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что должен включать в себя раздел метрологического обеспечения при проектировании системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ. Самое главное нужно ли в него включать расчет метрологических характеристик каждого измерительного канала или достаточно просто описать классы точности оборудования, переодичность поверки и т.д.? Если нужны расчеты, то хотелось бы посмотреть примеры таких расчетов.

Основные требования по метрологии - внесены в ГРСИ, действующие свидетельства о поверке, класс точности измерительных преобразователей не хуже 0,5S, класс точности измерительных трансформаторов не хуже 0,5. Так же существует порядка 3-х десятков систем "телемеханики и связи", внесенных в ГРСИ, но это исключительно по пожеланию заказчика. В телемеханике погрешности измерительных каналов не нормируются (АТС на них не хватает :'( ), так что зачем рассчитывать то, что не с чем сравнить. У меня раздел МО в системах ТМ занимает от силы две страницы: перечень каналов, состав каналов (тип, КТ, № в ГРСИ), ну и текстовая часть "типа все хорошо" :happy:

Опубликовано

Основные требования по метрологии - внесены в ГРСИ, действующие свидетельства о поверке, класс точности измерительных преобразователей не хуже 0,5S, класс точности измерительных трансформаторов не хуже 0,5. Так же существует порядка 3-х десятков систем "телемеханики и связи", внесенных в ГРСИ, но это исключительно по пожеланию заказчика. В телемеханике погрешности измерительных каналов не нормируются (АТС на них не хватает :'(/> ), так что зачем рассчитывать то, что не с чем сравнить. У меня раздел МО в системах ТМ занимает от силы две страницы: перечень каналов, состав каналов (тип, КТ, № в ГРСИ), ну и текстовая часть "типа все хорошо" :happy:

Действительно погрешность средств измерений входящих в ТМ нормируется регламентами системного оператора, но у нас имеется комплект документов включая аттестацию каналов (это по нашему ПТЭ) в нем фраза про аттестацию каналов осталась, делаем калибровку

Опубликовано

А какие есть нормативные метрологические требования к системам телемеханики ПС? (требования наложенные договором не рассматриваем)

Основные требования по метрологии - внесены в ГРСИ, действующие свидетельства о поверке, класс точности измерительных преобразователей не хуже 0,5S, класс точности измерительных трансформаторов не хуже 0,5

это "традиции" ? или где-то указано?

Опубликовано

А какие есть нормативные метрологические требования к системам телемеханики ПС? (требования наложенные договором не рассматриваем)

Основные требования по метрологии - внесены в ГРСИ, действующие свидетельства о поверке, класс точности измерительных преобразователей не хуже 0,5S, класс точности измерительных трансформаторов не хуже 0,5

это "традиции" ? или где-то указано?

так как мы по системе ТМ взаимодействует с системным оператором по договору и в нем указаны их регламенты, то мы вынуждены соблюдать их условия иначе к нам применят штрафы а больше по-моему требования нигде не описаны (старые РД не в счет)

Опубликовано

А какие есть нормативные метрологические требования к системам телемеханики ПС? (требования наложенные договором не рассматриваем)

Основные требования по метрологии - внесены в ГРСИ, действующие свидетельства о поверке, класс точности измерительных преобразователей не хуже 0,5S, класс точности измерительных трансформаторов не хуже 0,5

это "традиции" ? или где-то указано?

В технических заданиях, из года в год, без изменений.

Опубликовано

А какие есть нормативные метрологические требования к системам телемеханики ПС? (требования наложенные договором не рассматриваем)

Основные требования по метрологии - внесены в ГРСИ, действующие свидетельства о поверке, класс точности измерительных преобразователей не хуже 0,5S, класс точности измерительных трансформаторов не хуже 0,5

это "традиции" ? или где-то указано?

В технических заданиях, из года в год, без изменений.

Вопрос о расчетах метрологии у меня возник из-за стандарта ФСК ЕЭС СТО 56947007-29.240.126-2012 "Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно – измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС». В нем встречаются вот такте пункты:

5.3.1.2 Перечень измеряемых параметров и нормы точности (погрешности) их измерений устанавливаются действующими государственными (технические регламенты), отраслевыми НД (в том числе регламентами ОРЭМ), корпоративными ОРД и СТО, а при отсутствии установленных требований в НД, ОРД, СТО - профильными СП ИА и/или

филиалов. Нормы точности (погрешности) измерений могут быть нормированы как для измеряемого параметра в целом (то есть для ИК), так и для отдельных компонентов ИС (комплексных и измерительных).

5.3.1.3 Нормирование МХ ИК ИС должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002, РМГ 62-2003. В технической документации на ИС значения характеристик погрешности ИК, указываемых в качестве требуемой погрешности измерений, должны быть подтверждены их расчетом по метрологическим и другим характеристикам компонентов ИС, образующих ИК.

В общем написано, что считать нужно а как считать не понятно.

Опубликовано

Нормы точности (погрешности) измерений могут быть нормированы как для измеряемого параметра в целом (то есть для ИК), так и для отдельных компонентов ИС (комплексных и измерительных).

В общем написано, что считать нужно а как считать не понятно.

В регламентах Системного оператора нормируется погрешность компонентов системы, мы рассчитываем погрешность канала для его калибровки, хотя я не встречала нормы погрешности для ИК в целом. Рассчитывается по общим правилам расчета погрешности ИК

Опубликовано

Нормы точности (погрешности) измерений могут быть нормированы как для измеряемого параметра в целом (то есть для ИК), так и для отдельных компонентов ИС (комплексных и измерительных).

В общем написано, что считать нужно а как считать не понятно.

В регламентах Системного оператора нормируется погрешность компонентов системы, мы рассчитываем погрешность канала для его калибровки, хотя я не встречала нормы погрешности для ИК в целом. Рассчитывается по общим правилам расчета погрешности ИК

Под регламентами системного оператора Вы имеете ввиду требования для АИИС КУЭ? Если да то тут понятно как считать погрешность ИК.

Опубликовано

Под регламентами системного оператора Вы имеете ввиду требования для АИИС КУЭ? Если да то тут понятно как считать погрешность ИК.

Нет, "Регламент взаимодействия с системным оператором" требование не на АИИС КУЭ а на систему ТМ. А почему на ТМ погрешность считается как то по особенному

Опубликовано

Под регламентами системного оператора Вы имеете ввиду требования для АИИС КУЭ? Если да то тут понятно как считать погрешность ИК.

Нет, "Регламент взаимодействия с системным оператором" требование не на АИИС КУЭ а на систему ТМ. А почему на ТМ погрешность считается как то по особенному

Я просто знаю только как выполняется расчет погрешности для АИИС КУЭ, так как есть специальные методики, нормы и целая куча примеров из интернета. По расчету погрешности ИК по ТМ не встречал ни одного примера, поэтому и вызывает затруднение. Если у Вас есть какой-нибудь пример, то с удовольствием посмотрел бы на него.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку