Евгений_СсАМО 0 Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2017 Здравствуйте. Проблема заключается в следующем:- имеется измерительный трубопровод с стандартным сужающим устройством под давлением, от которого отведены импульсные линии на измерительный комплекс с вычислителем расхода ГиперФлоу-3ПМ. Когда кранами отсекаем имп.линии от каналов отбора перепада давления на СУ, то в солнечные дни возникают скачки перепада давления более 50 kPa. Импульсные линии идут параллельно друг другу и нагреваются равномерно. Откуда такая разница в давлении? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2017 36 минут назад, Евгений_СсАМО сказал: кранами отсекаем имп.линии от каналов отбора перепада давления на СУ, то в солнечные дни возникают скачки перепада давления более 50 kPa. Импульсные линии идут параллельно друг другу и нагреваются равномерно. Откуда такая разница в давлении? ... Отсекаете на вентильном блоке, около Гипера или около СУ? За какое время фиксируется перепад в 50 kPa? Длина импульсных линий? Класс Гипера, ВПИ перепадника (дрейф "0" давно проверяли?), схема импульсных линий (в аксонометрии)...? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 27 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2017 Возможно, одна из линий менее герметичная, чем другая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metUA 6 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 Если уравнительный вентель на перепаднике открыт то таких вещей не должно наблюдаться!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.