Я имел ввиду что в системе газопровода не мах давление которое держит счетчик. или не так?

Это естественно. В любой газораспределительной сети давление меньше максимально допустимого для установленного счётчика.

Так как можно проверить счетчик на герметичность на месте (в квартире абонента)?

Никак, об этом сразу было сказано. Тем более, что большинство диафрагменных счётчиков поверяются по ГОСТ 8.324-2002, в котором вообще не описана процедура проверки на герметичность. ВНИИРовские (МИ 2944-2005 и МИ 3400-2013) методики поверки по месту эксплуатации решили этот вопрос кардинально, - они вообще не предусматривают проверки счётчика на герметичность.

Опубликовано
А в системе газопровода давление далеко не избыточное.

А какое же? ))

ну ежели смотреть со стороны, что:

1. нормальное атмосферное давление - 101325 Па

2. газопровод в домах низкого давления - это до 5000 Па

видимо отсюда следует что:

далеко не избыточное.

Я конечно далеко не специалист в этом деле, но даже для меня ваш вывод значит, что при открытии конфорки воздух со свистом залетает в газопровод, что бы уравняться.

Может все таки 5000 Па сверх атмосферного, что бы газ вытекал из газопровода и конфорка горела?

Опубликовано (изменено)

Может все таки 5000 Па сверх атмосферного, что бы газ вытекал из газопровода и конфорка горела?

возможно и так :rolleyes:

Изменено пользователем gsa

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...