VVit 24 Опубликовано 21 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Далеко не так. А если это ГВС с циркуляцией? Там разность температур - это чистые потери в трубопроводе и при хорошей изоляции труб она составляет 1-2 градуса. Да и в системах отопления при больших расходах или завышенной температуре подачи это реальная ситуация. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 21 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 11 минут назад, VVit сказал: Далеко не так. А если это ГВС с циркуляцией? Там разность температур - это чистые потери в трубопроводе и при хорошей изоляции труб она составляет 1-2 градуса. Да и в системах отопления при больших расходах или завышенной температуре подачи это реальная ситуация. Этот пункт относится к источнику, за режимами следят и я Вас уверяю дерут каждую оперативку если режим не обеспечивается. Такой режим очень неэкономичен, а деньги сейчас все считают Цитата
VVit 24 Опубликовано 21 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 Действительно, в приказе диапазон температур указан только для источника. У потребителя - во всем диапазоне температур погрешность установлена в зависимости от класса теплосчетчика. Цитата
AGL 47 Опубликовано 21 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2017 2 часа назад, VVit сказал: Далеко не так. А если это ГВС с циркуляцией? Там разность температур - это чистые потери в трубопроводе и при хорошей изоляции труб она составляет 1-2 градуса. Да и в системах отопления при больших расходах или завышенной температуре подачи это реальная ситуация. ГВС с циркуляцией - это несбыточная мечта. В нашей стране миллионы домов имеют однотрубную (тупиковую) систему ГВС. И в межотопительный сезон (май - сентябрь) перепады температур dT = T1 - T2 в таких домах близки к нулю, т.к. вода из подачи по перемычке уходит в обратку, не охлаждаясь. И только небольшая её часть отбирается в систему ГВС. По сути дела пара термометров измеряет не "теплосъём", а собственную погрешность, из-за чего дельтаТ колеблется у нуля, в т.ч. и с отрицательным знаком (метрологию и проблемы монтажа никуда не денешь). Кому интересно - загляните сюда: http://forum.primteplo.ru/viewtopic.php?f=13&t=509&start=20 (см. по ссылке сообщение № 29). Тут мы недавно толковали об этой нерешаемой проблеме. Видимо, надо ждать, когда открытые системы превратятся в закрытые. Но и в закрытых системах будет то же самое: по ночам дельтаТ стремится к нулю и часто становится отрицательным... Вот такой вот у нас комучёт. Цитата
29 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.