Про МО высоковольтных выключателей


7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте)

На ПС производится замена выключателей 500 кВ, для контроля состояния элегазовых высоковольтных выключателей производятся измерения давления газа/элегаза Рг в камере ВВ

Подскажите, пожалуйста, что какие работы по метрологическому обеспечению  манометров необходимо предусмотреть

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

А что может быть кроме поверки?

Кстати, я не уверен, что это измерение из СГРОЕИ. Элегаз это скорее для увеличения ресурса, чем для безопасности. Вполне возможно, что достаточно и калибровки, но ведомственные документы могут требовать поверку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, спасибо,  они подлежат калибровке (STO_56947007-29.240.01.244-2017, п. 8.4.2.9, страница 63).  Не могу понять, какие работы организационного характера  нужно провести? Какие документы оформить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

С точки зрения метрологии только внести в график калибровки и  предусмотреть наличие замены на время калибровки.

Сам по себе манометр на нуждается в каком-то обслуживании, если среда не агрессивная и не вредная для него.

Остается вопрос чисто "слесарный". Кто и как будет снимать и устанавливать этот манометр. По идее, в РЭ на трансформатор это должно быть написано. Нужно внести кому-то эту операцию в должностную обязанность и утвердить инструкции по замене и охране труда.

P.S. В зависимости от ваших местных условий все эти документы могут быть просто строчкой в каком-то другом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а что за выключатели? у нас манометров там нет. стоят индикаторы плотности элегаза. до недавнего времени их даже в ГРСИ не было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Элегазовые выключатели 500 кВ на подстанции, проект по метрологии по STO_56947007-29.240.01.244-2017_МХ   выполняла

STO_56947007-29.240.01.244-2017_МХ.pdf

Изменено пользователем Leila25
дополнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

вы со стороны заказчика или исполнителя? В принципе, по требованиям ФСК на новом оборудовании должны быть установлены СИ с действующей поверкой. Этого достаточно, как правило. Если выключатели со встроенными ТТ, то тут уже сложнее. Возможно, будет необходимо вносить изменения в документацию на ИИС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...