Leila25 0 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2018 Здравствуйте) На ПС производится замена выключателей 500 кВ, для контроля состояния элегазовых высоковольтных выключателей производятся измерения давления газа/элегаза Рг в камере ВВ Подскажите, пожалуйста, что какие работы по метрологическому обеспечению манометров необходимо предусмотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 678 Опубликовано 17 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2018 А что может быть кроме поверки? Кстати, я не уверен, что это измерение из СГРОЕИ. Элегаз это скорее для увеличения ресурса, чем для безопасности. Вполне возможно, что достаточно и калибровки, но ведомственные документы могут требовать поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leila25 0 Опубликовано 18 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2018 Да, спасибо, они подлежат калибровке (STO_56947007-29.240.01.244-2017, п. 8.4.2.9, страница 63). Не могу понять, какие работы организационного характера нужно провести? Какие документы оформить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 678 Опубликовано 18 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2018 С точки зрения метрологии только внести в график калибровки и предусмотреть наличие замены на время калибровки. Сам по себе манометр на нуждается в каком-то обслуживании, если среда не агрессивная и не вредная для него. Остается вопрос чисто "слесарный". Кто и как будет снимать и устанавливать этот манометр. По идее, в РЭ на трансформатор это должно быть написано. Нужно внести кому-то эту операцию в должностную обязанность и утвердить инструкции по замене и охране труда. P.S. В зависимости от ваших местных условий все эти документы могут быть просто строчкой в каком-то другом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 20 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2018 а что за выключатели? у нас манометров там нет. стоят индикаторы плотности элегаза. до недавнего времени их даже в ГРСИ не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leila25 0 Опубликовано 24 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2018 (изменено) Элегазовые выключатели 500 кВ на подстанции, проект по метрологии по STO_56947007-29.240.01.244-2017_МХ выполняла STO_56947007-29.240.01.244-2017_МХ.pdf Изменено 24 Апреля 2018 пользователем Leila25 дополнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2018 вы со стороны заказчика или исполнителя? В принципе, по требованиям ФСК на новом оборудовании должны быть установлены СИ с действующей поверкой. Этого достаточно, как правило. Если выключатели со встроенными ТТ, то тут уже сложнее. Возможно, будет необходимо вносить изменения в документацию на ИИС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее