turbina78 0 Опубликовано 23 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2020 Подскажите какой конкретно регламент требует заполнение ОТ ? Приложение 11.1 там техн. требования к АИИС КУЭ, их мы выполням. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 23 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2020 1 час назад, turbina78 сказал: Подскажите какой конкретно регламент требует заполнение ОТ ? Приложение 11.1 там техн. требования к АИИС КУЭ, их мы выполням. чем подтвердите? Цитата
turbina78 0 Опубликовано 23 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2020 7 минут назад, Lena597 сказал: чем подтвердите? Вопрос конечно интересный...в общих чертах в ОТ сказано всё: 1-й уровень (ИИК ТИ) - измерительно-информационный комплекс точек измерения, включающий в себя трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5 по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 и счетчики активной и реактивной электроэнергии СЭТ-4ТМ.03.01 класса точности 0,58 по ГОСТ 30206 для активной электроэнергии и класса точности 1,0 по ГОСТ 26035 для реактивной энергии, установленные на объектах, указанных в таблице 1 (2 точки измерений). 2-й уровень (ИВКЭ) - информационно вычислительный комплекс электроустановки, включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU 325L-E2-512-M2-B2 (Госреестр Рф N'Q 19495-03), устройство синхронизации системного времени (УССВ) и каналообразующую аппаратуру. 3-й уровень (ИВК) - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала и программное обеспечение (ПО). Нет конкретики какое ПО ИВК по треб. МИ 2999-2018.(Документ носит рекомендательный характер.) Цитата
turbina78 0 Опубликовано 23 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2020 Лет десять назад с этим АИИС КУЭ зашли на ОРЭ ( с этим ОТ) , правда недолго , потом обратно в розницу ушли. Вопрос в том стоит ли актуализировать и на основании чего, параллельно задал этот вопрос экспертам отдела экспертизы АО "АТС". Цитата
Mihael 93 Опубликовано 23 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2020 В 20.03.2020 в 13:48, turbina78 сказал: имеется АИИС КУЭ и описание типа 2007 г.в. ничего не меняли, решили выйти на оптовый рынок электроэнергии . 1. Требуется каким то образом обновлять описание типа ? 2. В описание типа процесс СОЕВ описан мельком ,в тексте прописан УСПД и что к нему подсоединён УССВ и больше нигде. 2-й уровень (ИВКЭ) - информационно вычислительный комплекс электроустановки, включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД) RTU 325L-E2-512-M2-B2 (Госреестр Рф N'Q 19495-03), устройство синхронизации системного времени (УССВ) и каналообразующую аппаратуру. Если в Описании типа нет "косяков" (например, часто номер в реестре не соответствует году выпуска ТТ или ТН) и если есть методика измерений, при выполнении прочих требований АТС, наверное можно Цитата
Lena597 291 Опубликовано 24 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2020 16 часов назад, turbina78 сказал: Лет десять назад с этим АИИС КУЭ зашли на ОРЭ ( с этим ОТ) , правда недолго , потом обратно в розницу ушли. Вопрос в том стоит ли актуализировать и на основании чего, параллельно задал этот вопрос экспертам отдела экспертизы АО "АТС". Попытка не пытка, но сейчас В АТС требования все же жёстче, проверяют все более тщательно и каждый раз едем на испытания как на голгофу. А Вам точно ОРЭМ нужен? на рознице проще Цитата
turbina78 0 Опубликовано 30 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2020 Ответ эксперта АТС: Сможете, описание всех уровней имеется. В дальнейшем, при внесении изменений, влекущих переоформление описания типа, выполнить требования МИ 2999-18 . Цитата
Финист 0 Опубликовано 15 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2021 Тема ушла далеко от заданного вопроса. Хотя правильного ответа на него не было дано. Для работы на розничном рынке регистрировать, получать Свидетельство ОТ и поверять АИИС нет необходимости. По сути это будет являться просто сбором данных. Нормативными актами не регламентируется каким образом вы собираете данные с ПУ, или ноут с таблеткой, или удалённо через модем. Кроме того вы этим самым можете избавить себя от обязательств исполнения ПП №890 (в том числе изменений к правилам, которые сейчас на обсуждении - распространение на все сбыты и потребителей). Цитата