Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, нужно ли поверять термопары, если рядом с ними установлены биметаллические термометры, которые поверяются?

Термопара используется для измерения и регулировки температуры в сушилке. Термопары куплены давно, документы на них утеряны, в добавок преобразователи 4-20мА в головах установлены неродные уже давно. Если подскажите ссылки на какие-либо нормативные документы, будет очень здорово.

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Термопара для регулировки? Что-то новое.  Термопара всего лишь преобразователь одной ФВ в другую. Если сушилка в целом не аттестуется, то и термопару и вторичный прибор (показывающий и регулирующий - например ТРМ, ДИСК-250 или КСП) должны поверятся. И зачем в этой же сушилки Вам биметалические термометры? 

Изменено пользователем BG83
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сушилка в целом не аттестуется, это технологическое оборудование. Работает на природном газе (получается, что это опасный производственный объект). Термопара передает показания в систему управления, система управления управляет горелкой. Просто я слышал, что если есть дублирующий прибор, то можно поверять только один. Поэтому, чтобы не демонтировать термопары (это останов сушилки и прочие неприятности, либо содержание полного комплекта подменного фонда), я предположил, что можно установить рядом с термопарами простые термометры и их возить на поверку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, BG83 сказал:

Если сушилка в целом не аттестуется, то и термопару и вторичный прибор .... должны поверятся.

С каких это пор "в целом аттестуется" или не аттестуется стало критерием для выполнения поверки?

А если аттестуется, то чего поверка не нужна?

Изменено пользователем LIBorisi4
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

30 минут назад, o1eg сказал:

Сушилка в целом не аттестуется, это технологическое оборудование. Работает на природном газе (получается, что это опасный производственный объект).

Если это было бы испытательное оборудование, то Вам в помощь ГОСТ Р 8.568-97 (с 01.08.2018 ГОСТ Р 8.568-2017).

А теперь логически. Вы сами пишите, что опасный объект, термопары и система управления отвечают за горелку, а простые термометры просто (извините за тавтологию) контролируют температуру. По мне, как раз термометры не нужно поверять, т.к. они не участвуют в процессе. Или оператор следит за ними не отвлекаясь и в случае чего принимает правильное решение? Вряд ли. Поверять, теоретически, надо именно термопары и управляющее устройство, как отвечающие за техпроцесс.

А так еще почитайте 102-ФЗ, может в нем найдете четкий ответ, надо поверять или нет Ваши СИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, LIBorisi4 сказал:

С каких это пор "в целом аттестуется" или не аттестуется стало критерием для выполнения поверки?

А если аттестуется, то чего поверка не нужна?

У нас в методике аттестации забита практически чуть ли не методика поверки и первички и вторички. Все зависит от того, что записано в методике. Хотя эта методика писана не мной. И при возможном моем продвижении я эту порочную практику разорву. Сперва поверка "боекомплекта" измеритель-регулятор + термопара, следом аттестация печки. Не хочется из-за этой проблемы лишний раз по шапке получать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку