Константин3 0 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 Здравствуйте. Какая должная быть минимальная нагрузка на первичной цепи измерительного трансформатора тока Т-0,66, 400\5, 0,5 если он подключен: -к индукционному электросчетчику класса точности 2,0 -к электронному электросчетчику класса точности 1,0 и выше. Например будет ли учитывать индукционный\электронный электросчетчик если в качестве нагрузки будет несколько электроустановок с невысокой потребляемой мощностью (пару лампочек, чайник и телевизор например) Читал что допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %. В литературе можно встретить еще требования по выбору трансформаторов тока. Так завышенным по коэффициенту трансформации нужно считать тот трансформатор тока, у которого при 25%-ной расчетной присоединяемой нагрузке (в нормальном режиме) ток во вторичной обмотке будет менее 10% номинального тока счетчика . Хочется узнать как происходит в действительности все это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2019 Посмотрите ГОСТ 7746-2001 (2015) и ОТ на Т-0,66 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vvsalii 100 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 Если хотите полного и понятного ответа, формулируйте ясней, в чем Ваша проблема. Как я понял. Есть (планируется) узел учета 0,23 кВ 400 А и Вы хотите определить, до какого уровня потребляемой мощности энергия будет доставаться бесплатно? Ответ: находите описание типа счетчика (https://fgis.gost.ru/fundmetrology), там - предел чувствительности по току (стартовый ток), далее - по коэффициенту трансформатора тока пересчитываете этот предел в значение тока первичной цепи, умножаете на номинальное напряжение - получите предел чувствительности узла по мощности. Далее складываете номинальные мощности своих бытовых приборов и сравниваете с этим пределом. Так как при этой оценке вы используете заявленные характеристики счетчика, а не фактические, то на самом деле он может Вам что-то насчитать и на минимальном пределе своей чувствительности. Если что - не удивляйтесь. Возможна другая трактовка Вашего вопроса: Вам нужно в конкретной ситуации спроектировать узел учета (подобрать трансформатор тока и счетчик) в соответствии с действующими требованиями. Для этого надо узнать документ, в котором эти требования установлены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.