Бобруйск 0 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2019 Доброго дня, коллеги. Вопрос с поверкой блоков регуляторы температуры входящих в состав силового трансформатора (для подстанции). Производитель силового трансформатора упорно отказывается проводить поверку термодата -11МЗТ1 (в госреестр СИ внесен) ссылаясь на отсутствие требования со стороны законодательства. Основное предназначение данного СИ: Термодат 11М3Т1, предназначен для контроля температурного режима сухого трансформатора. При опасном повышении температуры трансформатора прибор сначала включает предупредительную сигнализацию и вентиляторы охлаждения. Если повышение температуры продолжится и температура превысит предельно допустимое значение, прибор произведёт аварийное отключение оборудования. Моих доводов и выдержки из ФЗ №102 им не достаточно: Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при... Вот их ответ: 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; ответ: в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями, введенными Федеральным законом от 02.06.2016 № 170 ФЗ – к опасным производственным объектам не относятся объекты электросетевого хозяйства. Согласно Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование. Таким образом трансформатор, как часть электросетевого хозяйства, так же не относится к опасным производственным объектам и не подпадает под действие данного пункта. 14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; ответ: оценка соответствия в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 52719, ГОСТ Р 54827 должна проходить на заводе-изготовителе (приемо-сдаточные испытания) и перед вводом в эксплуатацию (предпусковые испытания). Испытания на заводе-изготовителе проводятся поверенным оборудованием, информация о сертификатах поверки внесена в паспорт на трансформатор. Какие доводы им необходимо предоставить? или они правы? Спасибо за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 19 часов назад, Бобруйск сказал: Доброго дня, коллеги. Вопрос с поверкой блоков регуляторы температуры входящих в состав силового трансформатора (для подстанции). Эти измерения не относятся к сфере гос регулирования. Вы, как эксплуатирующая организация, можете провести поверку в добровольном порядке, или установить меньший межкалибровочный интервал и проводить калибровку с периодичностью которая Вам покажется наиболее разумной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 Вообще когда определялась сфера гос регулирование приоритет - сохранение жизни людей, сохранность оборудования собственника - забота собственника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бобруйск 0 Опубликовано 29 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 1 час назад, Lena597 сказал: Вообще когда определялась сфера гос регулирование приоритет - сохранение жизни людей, сохранность оборудования собственника - забота собственника Если термодат не сработает на подстанции может случиться пожар. На подстанции может находиться обслуживающий персонал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 29 Августа 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 1 час назад, Бобруйск сказал: Если термодат не сработает на подстанции может случиться пожар. Термодат не единственная, а одна из ступеней защиты. При поверке проверяется метрология, а не срабатывание выходных реле. Вполне возможна ситуация когда на дисплее цифры правильные, а выходного сигнала нет. Я бы на термодат не уповал и к устройству безопасности не относил. Производитель позиционирует его как регулятор температуры, а не устройство защиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 2 часа назад, Бобруйск сказал: Если термодат не сработает на подстанции может случиться пожар. На подстанции может находиться обслуживающий персонал. Если я Вам перечислю все защиты на ТЭЦ которые могут не сработать и случится чрезвычайная ситуация, получиться очень большой список. Поддержание корректной работы технологических защит - обязанность собственника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бобруйск 0 Опубликовано 30 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2019 Спасибо за ответы. Судя по ответам, мы ничего не нарушим если поставим продукцию в таком виде (без поверки термодатов). Законодательно нашему заказчику я могу оперировать именно тем, что данное СИ не входит в сферу госрегулирования. Надеюсь это и их устроит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 30 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2019 1 час назад, Бобруйск сказал: что данное СИ не входит в сферу госрегулирования. Извините, поправлю. Измерения данным СИ не в входят в сферу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.