garrin33 0 Опубликовано 2 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2020 Помогите пожалуйста? На ТЭС есть преоброзователи тока и напряжения ЭНИП-2. Согласно ПТЭ электрических станций и сетей необходимо проводить колибровку СИ, используемые на энергообъектах для контроля за надежной и экономичной работой оборудования. Межповерочный интервал ЭНИП-2 8 лет. А нужна ли калибровка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, к которым подключен ЭНИП-2. И где это написано? Трансформатор напряжения один на секцию 6 кВ. К ТН подключены 19 ЭНИП-2 и терминалов РЗА. Вывести его для калибровки, большая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 3 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2020 Цитата 1.9.11. Калибровке подлежат все СИ, не подлежащие поверке, но используемые на энергообъектах для контроля за надежной и экономичной работой оборудования, при проведении наладочных, ремонтных и научно - исследовательских работ. Как ЭНИП, так и трансформаторы являются СИ, используемыми вами для контроля за работой оборудования. Как ЭНИП, так и трансформаторы вы будете поверять или калибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее