AlinaRashitovna 0 Опубликовано 24 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии - АИИСКУЭ, АСКУЭР - автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов, включая газ, воду, тепло. кто-нибудь занимался разработкой документов по вышеупомянутому? ситуация такова: мы переоснащаем тепловые пункты, котельные для произведения технического учета (электроэнергии, энергоресурсов), но по программно-техническому содержанию измерит. системы эти могут выполнять коммерческий учет. а шеф озадачил следующим: определить перечень необходимых мероприятиий с измерит. каналом для произведения коммерческого учета электроэнергии и энергоресурсов. знаю лишь пока, что АИИС КУЭ обязательно должна быть сертифицирована и внесена в государственный реестр средств измерений. подскажите с какой стороны подступиться к заданию шефа спасибо! Цитата
Mihael 93 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Посмотрите внимательно форум. Было несколько веток обсуждений: http://metrologu.ru/index.php?act=idx например. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 3 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Уважаемые Коллеги! Подскажите: Имеется действующая АИИС КУЭ в сечении ОРЭ. В процессе эксплуатации прошла замена составляющей ИИК (ТТ или ТН или счетчика), о чем составлен Акт замены. Заменены на идентичные с действующим МПИ. Необходимо ли переоформлять Паспорт-протокол? В любом случае желательно ссылку на документ. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 3 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Уважаемые Коллеги! Подскажите: Имеется действующая АИИС КУЭ в сечении ОРЭ. В процессе эксплуатации прошла замена составляющей ИИК (ТТ или ТН или счетчика), о чем составлен Акт замены. Заменены на идентичные с действующим МПИ. Необходимо ли переоформлять Паспорт-протокол? В любом случае желательно ссылку на документ. Посмотрите http://metrologu.ru/index.php?showtopic=3467&st=0&p=30038&hl=%D0%B0%D0%B8%D0%B8%D1%81&fromsearch=1entry30038. После замены СИ необходима поверка ИК. А поверитель должен проверить и паспорт-протокол, т.е. внесены ли изменения. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 3 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Посмотрел, но не нашел ответа на свой вопрос. Почему после замены на аналогичные СИ надо проводить поверку ИИК? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 (изменено) Посмотрел, но не нашел ответа на свой вопрос. Почему после замены на аналогичные СИ надо проводить поверку ИИК? Читайте внимательно Приложение Б. "После замены измерительного компонента и восстановления ИК предъявить его на внеочередную поверку". Изменено 4 Августа 2011 пользователем Mihael Цитата
allar 90 Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Поверку ИИК нужно проводить хотя бы потому, что после замены составляющих его СИ, ИИК фактически становится новым. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Уважаемые Коллеги! С внеочередной поверкой виноват, согласен-надо. Но в приложении прописано, что Акт замены хранится с описанием типа. При проведении поверки проверяется и паспорт-протокол. Так вопрос в том и состоит: достаточно Акта к старому паспорту-протоколу или переоформление с согласованием необходимо. Каким документом???? Сопоставить логически, что одно вытекает из другого несложно. Достаточно ли поверителю, проводящему внеочередную поверку старого паспорта-протокола с приложенным Актом? Цитата
allar 90 Опубликовано 4 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2011 Переоформление необходимо, так как в паспорте-протоколе содержаться сведения о реальных данных по комплектации и поверке СИ, входящих в ИИК, а также данные по суммарной погрешности. При изменении состава ИИК необходимо обновить информацию в паспорте-протоколе - это ж будет проверяться в первую очередь. Цитата
Стажер 0 Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Прошу пояснить следущее: как определить точки измерений каналов АИИС?ничего вразумительного кроме того, что она определяется собственником (иным законным владельцем) АИИС самостоятельно и произвольным образом (в наименовании должно быть отображено местоположение точки измерений на однолинейной схеме по месту расположения измерительных трансформаторов тока или счетчика прямого включения). Помимо этого, есть момент, когда определяется учет потерь от точки учета до точки измерений-тоже непонятно как это осуществлять. Причина вопроса:составляю опросные листы и в них необходимо указывать все точки измерений АИИС. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Прошу пояснить следущее: как определить точки измерений каналов АИИС?ничего вразумительного кроме того, что она определяется собственником (иным законным владельцем) АИИС самостоятельно и произвольным образом (в наименовании должно быть отображено местоположение точки измерений на однолинейной схеме по месту расположения измерительных трансформаторов тока или счетчика прямого включения). Помимо этого, есть момент, когда определяется учет потерь от точки учета до точки измерений-тоже непонятно как это осуществлять. Причина вопроса:составляю опросные листы и в них необходимо указывать все точки измерений АИИС. Точка измерений - точка, в которой установлены (подключены)средства измерений. В глоссарии ОАО "АТС": Точка учета (измерения) Место расположения и подключения приборов коммерческого учета на элементе электрической сети, значение измерений физической величины электроэнергии в котором используется в целях коммерческого учета участниками оптового рынка. Точка поставки - точка разграничения балансовой принадлежности сетей поставщика и потребителя (определяется по соответствующим актам и однолинейным схемам). В глоссарии ОАО "АТС": Точка поставки электроэнергии Место в электрической сети, определяемое для каждого участника оптового рынка Системным оператором и Администратором торговой системы по согласованию с сетевыми компаниями и участником оптового рынка и используемое для определения и исполнения участником оптового рынка обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии и владельцев объектов электросетевого хозяйства по оплате потерь электрической энергии. Если точка поставки и точка измерений совпадают, то потери не считаются. Цитата
11 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.