Ранее использовался ДМ + Самописец КСД3. Перепад датчика соответствовал номинальному перепаду диафрагмы 6,3кПа. Теперь я хочу заменить комплект на датчик Сапфир для измерения дифф. давления с таким же перепадом. Шкала остается прежней, только вторичный прибор другой(с токовым входом 4-20мА). Вопрос в следующем: необходимо ли в Сапфире активировать функцию извлечения корня?

  • Специалисты
Опубликовано

Ранее использовался ДМ + Самописец КСД3. Перепад датчика соответствовал номинальному перепаду диафрагмы 6,3кПа. Теперь я хочу заменить комплект на датчик Сапфир для измерения дифф. давления с таким же перепадом. Шкала остается прежней, только вторичный прибор другой(с токовым входом 4-20мА). Вопрос в следующем: необходимо ли в Сапфире активировать функцию извлечения корня?

Это зависит от того, какой вторичник и как вычисляете расход. Если, например, вторичник с корнеизвлечением, то Сапфир нужно оставить линейным. И, соответственно, наоборот.

Опубликовано

Ранее использовался ДМ + Самописец КСД3. Перепад датчика соответствовал номинальному перепаду диафрагмы 6,3кПа. Теперь я хочу заменить комплект на датчик Сапфир для измерения дифф. давления с таким же перепадом. Шкала остается прежней, только вторичный прибор другой(с токовым входом 4-20мА). Вопрос в следующем: необходимо ли в Сапфире активировать функцию извлечения корня?

Это зависит от того, какой вторичник и как вычисляете расход. Если, например, вторичник с корнеизвлечением, то Сапфир нужно оставить линейным. И, соответственно, наоборот.

Вторичник с обычным линейным входом. Вход аналогового модуля контроллера.

  • Специалисты
Опубликовано

Ранее использовался ДМ + Самописец КСД3. Перепад датчика соответствовал номинальному перепаду диафрагмы 6,3кПа. Теперь я хочу заменить комплект на датчик Сапфир для измерения дифф. давления с таким же перепадом. Шкала остается прежней, только вторичный прибор другой(с токовым входом 4-20мА). Вопрос в следующем: необходимо ли в Сапфире активировать функцию извлечения корня?

Это зависит от того, какой вторичник и как вычисляете расход. Если, например, вторичник с корнеизвлечением, то Сапфир нужно оставить линейным. И, соответственно, наоборот.

Вторичник с обычным линейным входом. Вход аналогового модуля контроллера.

А контроллер какой? Если у него есть выбор по входу (линейный, квадратичный), то делайте, как Вам проще. В любом случае, - корень должен извлекаться один раз (в соответствии с формулой расхода). Либо в перепаднике, либо во вторичнике.

Опубликовано

Ранее использовался ДМ + Самописец КСД3. Перепад датчика соответствовал номинальному перепаду диафрагмы 6,3кПа. Теперь я хочу заменить комплект на датчик Сапфир для измерения дифф. давления с таким же перепадом. Шкала остается прежней, только вторичный прибор другой(с токовым входом 4-20мА). Вопрос в следующем: необходимо ли в Сапфире активировать функцию извлечения корня?

Это зависит от того, какой вторичник и как вычисляете расход. Если, например, вторичник с корнеизвлечением, то Сапфир нужно оставить линейным. И, соответственно, наоборот.

Вторичник с обычным линейным входом. Вход аналогового модуля контроллера.

А контроллер какой? Если у него есть выбор по входу (линейный, квадратичный), то делайте, как Вам проще. В любом случае, - корень должен извлекаться один раз (в соответствии с формулой расхода). Либо в перепаднике, либо во вторичнике.

Контроллер SIMATIC S7-300. Я так понимаю, что в старых самописцах для получения линейной шкалы использовалось лекало. А у меня 0 будет соответствовать 4мА, конец - 10000м3/час (20мА). Шкала линейная.

  • Специалисты
Опубликовано (изменено)

[Контроллер SIMATIC S7-300. Я так понимаю, что в старых самописцах для получения линейной шкалы использовалось лекало. А у меня 0 будет соответствовать 4мА, конец - 10000м3/час (20мА). Шкала линейная.

Ещё раз. В общем виде, расход равен корню из перепада. Ну и всякие коэффициенты прополрциональности. Если в контроллер Вы забьёте программу, которая использует перепад, то оставляете Сапфир линейным. Если в контроллер вводится корень из перепада, то делаете Сапфир квадратичным. Как Вам удобнее.

Лекало испоьзовалось для интегрирования. Линейность шкалы от него не зависела. Принцип был тот же. Q=f(dP). Если использовался ДМ с линейной функцией преобразования, то КСД делали квадратичным, и наоборот. Корень извлекался одним из приборов комплекта.

Нашёл, - здесь уже обсуждали.

Изменено пользователем su215

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...