Кирсанов 0 Опубликовано 8 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2022 Здравствуйте! Подскажите какое значение d20 необходимо забить в СПГ761, параметр 103т*н00 (диаметр сужающего устройства) далее СУ. Из расчёта внутренний диамет =246,13 мм. Из паспорта 246,2 мм. При замерах 246,17 мм. При проверке к работе узла учёта газовой компанией было указано что необходимо занести замеренное значение внутреннего диаметра. В параметр был занесён паспортный диаметр СУ. Подскажите как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 8 Июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2022 43 минуты назад, Кирсанов сказал: Здравствуйте! Подскажите какое значение d20 необходимо забить в СПГ761, параметр 103т*н00 (диаметр сужающего устройства) далее СУ. Из расчёта внутренний диамет =246,13 мм. Из паспорта 246,2 мм. При замерах 246,17 мм. При проверке к работе узла учёта газовой компанией было указано что необходимо занести замеренное значение внутреннего диаметра. В параметр был занесён паспортный диаметр СУ. Подскажите как быть? Занести в СПГ измеренное значение, если измерения (контроль СУ) проводились в соответствии с НД, в т.ч. в части окружающей температуры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирсанов 0 Опубликовано 8 Июня 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2022 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KK_DD_VV 0 Опубликовано 7 Июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2022 В 08.06.2022 в 11:39, boss сказал: Занести в СПГ измеренное значение, если измерения (контроль СУ) проводились в соответствии с НД, в т.ч. в части окружающей температуры... Полностью поддерживаю, тем более СУ не первой свежести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.