Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оценивал ли кто-то точность HSC у ПЛК Siemens? HSC мы используем для расчета скорости вращения вала двигателя. На валу двигателя установлен магнитный датчик, выход которого подключен к HSC. Магнит на валу вращается, датчик улавливает каждый проход магнита напротив него и по количеству этих каунтов мы можем судить о скорости вращения двигателя. Ну и считается в проге ПЛК это в принципе так: count/sec и преобразовывается в RPM.

Возникает вопрос: как определить точность проведенных измерений? Необходимо как то рассчитать конкретное значение погрешности HSC входа контроллера (абсолютную или относительную). Везде перерыл, у Сименса нет такой информации, а техподдержка посылает, мол экспортные ограничения, не можем вас техподдержать.

Заранее благодарю.

 

Опубликовано
6 часов назад, mcheush сказал:

Возникает вопрос: как определить точность проведенных измерений?

Точность измерения определяется пределом допускаемой погрешности СИ. Ваше СИ считает импульсы за единицу времени. Ошибка в подсчете импульсов как правило ± 1 (в пределах допускаемого диапазона частот/ частот вращения/ с учетом ед мл. разряда). Погрешность определения времени напрямую связана с погрешностью опорного/задающего генератора СИ (как правило это погрешность кварца). Для оценки необходимо генератором сигналов, подключенным к стандарту частоты, задать комфортный импульсный сигнал и измерить его вашим СИ. Погрешность установки частоты будет порядка 10 в минус 9 (для 1 кГц это ±0,000 000 001кГц)

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...