mihail1986 0 Опубликовано 7 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2023 (изменено) Здравствуйте. При отсутствующем потоке массомер Endress-Hauser Promass F80 выдает отрицательный поток (-2хх т/ч). Подключился по харту. Ошибок нет. В чем может быть дело? Какие настройки я могу посмотреть, чтобы попробовать определить неисправность (с эмерсонами проще, блин) Изменено 7 Декабря 2023 пользователем mihail1986 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 6 Опубликовано 7 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2023 Добрый день. Попробуйте для начала выставить нуль расходомера, сначала подав расход для стабилизации температуры и затем закрыть задвижки до и после расходомера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mihail1986 0 Опубликовано 11 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2023 В 07.12.2023 в 18:37, Vova ivanov сказал: Добрый день. Попробуйте для начала выставить нуль расходомера, сначала подав расход для стабилизации температуры и затем закрыть задвижки до и после расходомера. Спасибо за ответ. Пробовали. Все равно расход -240 т/ч. Решили забраковать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее