Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как проводить поверку экм-1у 100кг/см2, а именно уставок верхней и нижней. В ГОСТ 2405-88 сказано «не менее чем в трех отметках шкалы»

это получается если мы используем только нижнюю уставку нам все равно потребуется проверять и верхнюю уставку на 3-х отметках например 20-40-60 кг/см2 и нижнюю на 3-х отметках 20-40-60 кг/см2 + вариацию на прямом и обратном ходе, НО вот не сказано с какую погрешность должна укладываться сработка, если кл.точности 1,5 на сам манометр то какой кл.точности на сигнализаторы(уставки нижнюю и верхнюю ) 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго дня. ПГ срабатывания сигнализирующего устройства указана в тех документации на прибор (п.2.1.1.1 ГОСТ 2405-88). В моем случае с ДМ2005Сг я нашла в тех описании, в вашем случае РЭ таблица 1

re_ekm_nnek-vu.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, Андрей17 сказал:

Подскажите пожалуйста, как проводить поверку экм-1у

Какой именно у Вас манометр? Изготовитель? В ГРСИ включен? Номер в ГРСИ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...