sergy_K 0 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 Добрый день. Подскажите, какое значение нагрузки использовать при поверке ТТ класа точности 0,5 и ном. Нагрузке 5 ВА на 120%. По гост 7746 диапазон нагрузок 25-100%. Значит надо 1,25. Ноу многих я видел 3,75 в протоколах. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 Это было до ГОСТ 7746-2015. Например в ГОСТ 7746-2001. п 6.4.2 Современный ГОСТ 7746-2015 лишен этого ограничения. Мало того, он позволяет нормировать даже ниже чем 25%. И некоторые производители такое делают. (прямо от 0 ВА) Цитата
sergy_K 0 Опубликовано 15 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 22 минуты назад, rmetr сказал: Это было до ГОСТ 7746-2015. Например в ГОСТ 7746-2001. п 6.4.2 Современный ГОСТ 7746-2015 лишен этого ограничения. Мало того, он позволяет нормировать даже ниже чем 25%. И некоторые производители такое делают. (прямо от 0 ВА) Так какую же использовать при поверке, вы так и не ответили Цитата
rmetr 251 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 У вас уже есть удочка, а рыбу вы ловите сами... Вы спрашиваете: "Сколько стоит УАЗ Буханка?". Цитата
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.