Перейти к контенту

Точность модуля аналоговых вводов.


9 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте.

В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что

абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда

относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %.

Верно это или нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Gray-Gray сказал:

Здравствуйте.

В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%.

1 % от измеренной величины или от диапазона измерений?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, Vova ivanov сказал:

1 % от измеренной величины или от диапазона измерений?

не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 %

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, Gray-Gray сказал:

не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 %

Если от диапазона измерений, то абсолютная погрешность 1/100*16= 0,16 мА во всем диапазоне. Если от измеренной величины то в зависимости от измеренного значения, на 4 мА например будет 1/100*4 = 0,04 мА и  т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться.

Изменено пользователем Evgeniy1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Вместо преобразователя избыточного давления с диапазоном измерения 0...60 МПа подключен калибратор токовой петли РЗУ-420. Питание измерительного контура внешнее, от стабилизированного источника питания в ШУ. Модуль FBs-4A2D Fatek. Функция FUN32-ADCNV. Остальное на картинке:

2024-05-02_001.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...
В 30.04.2024 в 17:29, Evgeniy1 сказал:

Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться.

Евгений?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 30.04.2024 в 14:44, Gray-Gray сказал:

Здравствуйте.

В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %.

Верно это или нет?

В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. 
Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, Alexs_L сказал:

В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. 
Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ

1?. При разработке системы измерения есть требование о суммарной погрешности измерительного контура. В паспортах элементов одного измерительного контура приводятся данные в различном виде: относительная погрешность, точность и т.д. Для того, чтобы посчитать суммарную погрешность необходимо привести все к одному виду. В этой связи и был вопрос.

2?. Верно, не включен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...