Добрый день!

Скажите, в скором будущем подрядчику предстоит выполнить работы по поверке измерительных трансформаторов 6-10кВ на оборудовании электросетевой организации. Отключение ячеек и допуск организует электросетевая организация.

Инструктажи и безопасников прошли, написали письмо на руководителя организации с указание (групп, прав и т.д.)

Для работ по поверке обязательно нужен ППР и достаточно ТК? Где про это можно почитать?

Поверка относится к техническому обслуживанию или ?

Опубликовано

Приказ от 15.12.2020 №903н - Правила по охране труда при эксплутации электроустановок. 
Разделы IV - VI, XXXII, XLVI. Это минимум, который необходимо почитать.
вот здесь можно кое что почерпнуть https://www.rosseti.ru/upload/iblock/28a/lufvxtmv9oe6x9d0d2t8o55dkv30a113.pdf
Из опыта. Все отключения / подключения на ТТ выполнял персонал заказчика. Подключение к измерительным приборам - пероснал Исполнителя. Ответсвенный за проведение работ - от Заказчика. То есть исполнитель только подключался к оборудованию для проведения поверки, по готовности задавал параметры для снятия показаний, ну и снимал сами показания. 

Опубликовано

Добрый вечер, никакого ППР и ТК не нужно для поверки ТТ и ТН 6-10 кВ на подстанциях 35 кВ и выше. Данные документы будут нужны, если ТТ и ТН поверять на высоте 1,8 м и более (например, ПКУ (пункт коммерческого учета)).

Опубликовано
57 минут назад, Лузик Артем сказал:

(например, ПКУ (пункт коммерческого учета)).

А разве ещё где то, кроме ПКУ, поверяют тт и тн?

Опубликовано (изменено)
1 час назад, evGeniy сказал:
1 час назад, Лузик Артем сказал:

Да, я писал подстанции 35-110 кВ

Так это ж тоже коммерческий учет. Или нет?

Разве на статус учета влияет напряжение? А если это будет 6кВ? Или 10 кВ?
Необходимость разработки ППР (или ТК) исходит из требований безопасности проведения работ, вне зависимости от вида учета, или напряжения. Необходимость диктуют правила безопасности, условия договора, требования заказчика. Заказчик (владелец оборудования, организация, обслуживающая электрохозяйство) имеет право ужесточить требования, смягчить не имеет права. 

Изменено пользователем Alexs_L
доработка ответа
Опубликовано
В 31.10.2024 в 18:28, Лузик Артем сказал:

(например, ПКУ (пункт коммерческого учета)

Не было бы этого добавления не спрашивал. Сами же говорите, что нет значения ПКУ или нет )))

Опубликовано

Разработка ППР и ТК нужна при выполнении работ на высоте 1.8 м и более (как правило, ПКУ размещаются на опорах воздушных линий электропередач), при капитальном ремонте электрооборудования напряжением выше 1000 В, при работах на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также при ремонте воздушных линий электропередач независимо от напряжения. Таким образом, при поверке ТТ и ТН 6-10 кВ в разработке ППР и ТК нет необходимости, если это конечно не ПКУ, размещенное на опоре воздушных линий электропередач, но там есть сложности при поверке ТН.

Опубликовано
6 часов назад, Лузик Артем сказал:

Разработка ППР и ТК нужна при выполнении работ на высоте 1.8 м и более

Возможно. Это требование выплывает из требования Правил по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н. Но совсем не факт, что на месте выполнения работ ППР потребуется. Необходимость разработки ППР будет зависеть от конкретных условий выполнения работ на месте, а также от требования охраны труда, промышленной безопасности эксплуатирующей организации.
 

 

7 часов назад, Лузик Артем сказал:

при капитальном ремонте электрооборудования напряжением выше 1000 В, при работах на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также при ремонте воздушных линий электропередач независимо от напряжения.

Совершенно верно. С точки зрения электробезопасности в ПОТЭЭ указаны условия, виды работ, при которых необходимо составлять ППР. Это п. 4.4, 4.10, 37.6, 37.9, 37.10, 38.1, 38.22, 38.42, 38.44, 40.1, 41.28. Но необходимо уточнять условия на месте. К примеру  - наведенное напряжение (п. 4.4). Не увидев утвержденный перечень эксплуатации, нельзя однозначно утверждать, что место выполнения работ не попадает под это требование.
 

 

7 часов назад, Лузик Артем сказал:

Таким образом, при поверке ТТ и ТН 6-10 кВ в разработке ППР и ТК нет необходимости, если это конечно не ПКУ, размещенное на опоре воздушных линий электропередач, но там есть сложности при поверке ТН.

Необходимость разработки ППР определяется на основании множества факторов, которые можно идентифицировать, только  побывав на месте выполнения работ. 
На необходимость (или отсутствие такой необходимости) влияет:
- конкретное место выполнения работ (исходя их этого, выявляются опасные факторы);
- требования нормативной документации организации, эксплуатирующей объект;
- требования, указанные в договоре на выполнение работ;
- Заказчик (эксплуатирующая организация), исходя из сложившейся ситуации. имеет право ужесточить требования по своему усмотрению. Да, не по прихоти. Но если увидит для этого основания, то очень даже может. 
Именно поэтому нельзя однозначно утверждать, что разработка ППР не нужна. Или нужна. 

Немножко печально, что ТС не принимает участие в дискуссии, уточнении деталей, внесении дополнительной информации. 
И еще хочется добавить - необходимость разработки ППР - это не метрологическая тема, это тема энергетическая. 

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...