taurus 0 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Для идеального случая масса газа буде равна 100 Гкал поделить на удельную теплоту сгорания газа. Реально. С учётом потерь эта цира будет несколько выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
taurus 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 а теперь такой вопрос: может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 а теперь такой вопрос: может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?) Вы бы лучше сразу, без наводящих задали конкретный вопрос с цифровыми выкладками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
taurus 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 а теперь такой вопрос: может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?) Вы бы лучше сразу, без наводящих задали конкретный вопрос с цифровыми выкладками. так это уже и есть прямой вопрос, цифровых выкладок пока нет, проверяю в теории... хочу найти все подводные и надводные камни по этому вопросу =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
taurus 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 к примеру узел учета газа и тепла имеет +/-3%, кпд котельной 90%. Тогда получается, что в идеальном случае, тепло пересчитаное на расходованный газ будет отличаться на 10% +/-6%, т.е. минимальное расхождение 4%, максимальное - 16%... я так понимаю, если расхождение будет меньше чем 4%, это и будут мои "притоки", а если больше 16% - по нужно искать слабые места - либо кпд низкое, либо учет хромает... все что между 4 и 16 - норма... так?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yulia78 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2012 подскажите, что означают три цифры в столбик (вертикальные токи) на прогностической карте PHSE70RUHB? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2012 к примеру узел учета газа и тепла имеет +/-3%, кпд котельной 90%. Тогда получается, что в идеальном случае, тепло пересчитаное на расходованный газ будет отличаться на 10% +/-6%, т.е. минимальное расхождение 4%, максимальное - 16%... я так понимаю, если расхождение будет меньше чем 4%, это и будут мои "притоки", а если больше 16% - по нужно искать слабые места - либо кпд низкое, либо учет хромает... все что между 4 и 16 - норма... так?) Каждое газопотребляющее оборудование должно иметь режимную карту (у нас так называеется, укого-то может по другому). При испытаниях оборудования получают зависимость расхода газа и тепла на выходе, а так же кучу других зависимостей. КПД котла неодинаково во всем диапазоне, в режимной карте отражено фактическое состояние оборудования. Так просто как посчитали Вы сложив в кучу котел, газ, воду не получится, процесс расчета ТЭПов сложный. Для начала советую посчитать водный баланс - сколько выды получено (ОСВ + сырая вода), сколько отпущено потребителю с водой и паром, А потом просчитать тепловой баланс - скалько ГКал получено, сколько газа (ГКал) потрачено при кпд котла равным 90% и сколько ушло. Опытные КИПовцы (или метрологи - что есть) могут оценить погрешности средств измерений газа и воды в реальных условиях при фактическом проценте шкалы расхода. Если котельная маленькая и нет водоподготовки, расчет сделать проще, при наличии водоподготовки возможны дополнительные потери, смотрите баланс воды, оперативный журнал, учитывайте сколько регенераций было в расчетном периоде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rustam.hanov@inbox.ru 0 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 А что такое N??? это кпд 100% ??? а 1,135???? что за коэф-т? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 А что такое N??? это кпд 100% ??? а 1,135???? что за коэф-т? В данном случае N - Гкал, а 1,135 переводной коэффициент приводимый в спраочной литературе по теплотехнике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stas-ass 0 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2012 Все очень и очень печально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2012 Все очень и очень печально "...но все не так суицидально, если в корень посмотреть..." (Тимур Шаов) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее