Зарубежная поверка


5 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Возник вопрос!

На рассмотрение поступила проектная документация на узел учета тепловой энергии, состав ВКТ-7, M-T 150 Qn 6 AN, M-T 150 Qn 3,5 AN, КТСП-Н, в общем вроде всё как всегда, может я невежда, но меня смущает один факт, паспортов на расходомеры нет (говорят их им выслал поставщик незаполненные), свидетельств о поверке нет, но есть какое-то гарантийное свидетельство (это касается счетчиков МТ) в котором, простите за тавтологию, какой-то оттиск поверителя (круглый, вверху 12, ниже БР, ниже 1, видимо 1 кв.12 год), видимо нерусского, потому что никаких обозначений росстандарта или принадлежности какому-либо из наших ЦСМов нет. Подскажите, если СИ, выпущенное зарубежным заводом зарегистрировано в госреестре это освобождает его от прохождения поверки перед вводом в эксплуатацию на территории РФ (никакой записульки о признании того оттиска нашими найти не могу), может кто-то работал или встречал такие расходомеры? Возможно ли использование счетчиков с разными номинальными расходами на подающем и обратном трубопроводах? Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос!

На рассмотрение поступила проектная документация на узел учета тепловой энергии, состав ВКТ-7, M-T 150 Qn 6 AN, M-T 150 Qn 3,5 AN, КТСП-Н, в общем вроде всё как всегда, может я невежда, но меня смущает один факт, паспортов на расходомеры нет (говорят их им выслал поставщик незаполненные), свидетельств о поверке нет, но есть какое-то гарантийное свидетельство (это касается счетчиков МТ) в котором, простите за тавтологию, какой-то оттиск поверителя (круглый, вверху 12, ниже БР, ниже 1, видимо 1 кв.12 год), видимо нерусского, потому что никаких обозначений росстандарта или принадлежности какому-либо из наших ЦСМов нет. Подскажите, если СИ, выпущенное зарубежным заводом зарегистрировано в госреестре это освобождает его от прохождения поверки перед вводом в эксплуатацию на территории РФ (никакой записульки о признании того оттиска нашими найти не могу), может кто-то работал или встречал такие расходомеры? Возможно ли использование счетчиков с разными номинальными расходами на подающем и обратном трубопроводах? Заранее спасибо.

Если вы - представитель теплоснабжающей организации, то у вас есть по крайней мере "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", раздел 7 определяет минимальные требования.

Что такое узел учета с "зарубежной поверкой" ?

Изменено пользователем ПА-К
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно ли использование счетчиков с разными номинальными расходами на подающем и обратном трубопроводах? Заранее спасибо.

При открытой системе водоразбора может быть такое, что по прямой идет расход теплоносителя значительно больше чем по обратной магистрали, это оговаривается в технических условиях, договоре на поставку тепловой энергии. При этом расходомеры в магистралях могут быть с различным пределом измерений. Бывает еще, что подача идет по двум трубам, а возврат - по одной

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос!

На рассмотрение поступила проектная документация на узел учета тепловой энергии, состав ВКТ-7, M-T 150 Qn 6 AN, M-T 150 Qn 3,5 AN, КТСП-Н, в общем вроде всё как всегда, может я невежда, но меня смущает один факт, паспортов на расходомеры нет (говорят их им выслал поставщик незаполненные), свидетельств о поверке нет, но есть какое-то гарантийное свидетельство (это касается счетчиков МТ) в котором, простите за тавтологию, какой-то оттиск поверителя (круглый, вверху 12, ниже БР, ниже 1, видимо 1 кв.12 год), видимо нерусского, потому что никаких обозначений росстандарта или принадлежности какому-либо из наших ЦСМов нет. Подскажите, если СИ, выпущенное зарубежным заводом зарегистрировано в госреестре это освобождает его от прохождения поверки перед вводом в эксплуатацию на территории РФ (никакой записульки о признании того оттиска нашими найти не могу), может кто-то работал или встречал такие расходомеры? Возможно ли использование счетчиков с разными номинальными расходами на подающем и обратном трубопроводах? Заранее спасибо.

Если вы - представитель теплоснабжающей организации, то у вас есть по крайней мере "Правила учета тепловой энергии и теплоносителя", раздел 7 определяет минимальные требования.

Что такое узел учета с "зарубежной поверкой" ?

Я имела ввиду, что несколько СИ (первичные преобразователи расхода), входящие в состав УУ имеют эту самую поверку с "чудо клеймом"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возник вопрос!

На рассмотрение поступила проектная документация на узел учета тепловой энергии, состав ВКТ-7, M-T 150 Qn 6 AN, M-T 150 Qn 3,5 AN, КТСП-Н, в общем вроде всё как всегда, может я невежда, но меня смущает один факт, паспортов на расходомеры нет (говорят их им выслал поставщик незаполненные), свидетельств о поверке нет, но есть какое-то гарантийное свидетельство (это касается счетчиков МТ) в котором, простите за тавтологию, какой-то оттиск поверителя (круглый, вверху 12, ниже БР, ниже 1, видимо 1 кв.12 год), видимо нерусского, потому что никаких обозначений росстандарта или принадлежности какому-либо из наших ЦСМов нет. Подскажите, если СИ, выпущенное зарубежным заводом зарегистрировано в госреестре это освобождает его от прохождения поверки перед вводом в эксплуатацию на территории РФ (никакой записульки о признании того оттиска нашими найти не могу), может кто-то работал или встречал такие расходомеры? Возможно ли использование счетчиков с разными номинальными расходами на подающем и обратном трубопроводах? Заранее спасибо.

1. Наличие «зарубежного» СИ в Госреестре не освобождает его от обязательной поверки.

2. Поверка СИ импортером может быть законна в РФ, если он заключил такое соглашение с Росстандартом. Узнать о этом сложно, реестра таких Соглашений не ведётся (или я не нашел). Обращайтесь к официальному дилеру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...