Перейти к контенту

поверка ТТ И ТН до 110 КВ


7 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Располагаем оборудованием для проведения поверки ТТ и ТН до 35КВ. Хотим расшириться до 110 КВ. Прошу подсказать какое необходимо оборудование.

Вот то что имеем:

Трансформатор напряжения НЛЛ -35 УХЛ 4-2

Трансформатор напряжения НЛЛ -6 УХЛ 4.2

Трансформатор напряжения НЛЛ-10 УХЛ 4.2

Компаратор СА 507

Трансформатор тока измерительный И56М

Нагрузочное устройство НТТ 50.5

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Располагаем оборудованием для проведения поверки ТТ и ТН до 35КВ. Хотим расшириться до 110 КВ. Прошу подсказать какое необходимо оборудование.

Вот то что имеем:

Трансформатор напряжения НЛЛ -35 УХЛ 4-2

Трансформатор напряжения НЛЛ -6 УХЛ 4.2

Трансформатор напряжения НЛЛ-10 УХЛ 4.2

Компаратор СА 507

Трансформатор тока измерительный И56М

Нагрузочное устройство НТТ 50.5

Для ТН :

1. Регулируемый источник высокого напряжения от 0 до 150 кВ мощностью 50-70 кВА и/или

(при поверке трехфазных групп на месте установки) регулируемый источник переменного напряжения от 0 до 150 В (ЛАТР) 40 А.

2. Эталонный делитель напряжения 110 кВ и/или эталонный трансформатор напряжения 110 кВ.

3. Ну и нагрузочное устойство 100/57.7 В 0-400 ВА.

Для ТТ :

1. Регулируемый источник тока хотя бы до 1000 А, а лучше 5000 А (длительный режим)

2. Эталонный ТТ тоже лучше до 5000 А, хотя на первое время и вашего И56М 1-1000 А должно хватить

3. Возможно еще 2-3 шт. НТТ 50.5 - встечаются ТТ и 400 ВА.

Ну и штанга и указатель 110 кВ.

Провода, кабели, струбцины, ПЗ, перчатки, коврики подразумеваю у Вас есть.

ИМХО проще лабораторию на колесах прикупить.

Изменено пользователем petr.ackye
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ. У нас есть Газель которую мы нафаршируем этим добром.

Изменено пользователем Andrey05
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Располагаем оборудованием для проведения поверки ТТ и ТН до 35КВ. Хотим расшириться до 110 КВ. Прошу подсказать какое необходимо оборудование.

Вот то что имеем:

Трансформатор напряжения НЛЛ -35 УХЛ 4-2

Трансформатор напряжения НЛЛ -6 УХЛ 4.2

Трансформатор напряжения НЛЛ-10 УХЛ 4.2

Компаратор СА 507

Трансформатор тока измерительный И56М

Нагрузочное устройство НТТ 50.5

Как вариант:

ТН

Источник регулируемого однофазного напряжения переменного тока УИВ-100:

– диапазон регулирования напряжения переменного тока, кВ …………………… 0,1…120;

– максимальная мощность, кВ∙А ……………………………………………………………... 8;

– относительная погрешность встроенного измерителя при уставке напряжения, % …. 1,5

Магазин нагрузок МР 3025 (100 В):

– номинальное напряжение переменного тока, В ……………………………………….. 100;

– воспроизводимые нагрузки, В∙А ……………………………………………... от 1,25 до 80;

– номинальный коэффициент мощности …………………………………………………. 0,8.

Магазин нагрузок МР 3025 (57,7 В):

– номинальное напряжение переменного тока, В …………………………………… 100/√3;

– воспроизводимые нагрузки, В∙А …………………………………………….. от 1,25 до 80;

– номинальный коэффициент мощности ………………………………………………… 0,8.

Делитель напряжения ДН 160пт:

– диапазон рабочих напряжений переменного тока частотой 50 Гц, кВ……… от16 до 153;

– номинальные значения масштабных множителей ………………………. 350; 1100; 2200;

– пределы погрешности по напряжению, % ……………………………………………. ± 0,1;

– угловая погрешность, мин ……………………………………………………………….. ± 5.

Автотрансформаторы TDGC 2-3-B, TDGC 2-9B

ТТ

Регулируемый источник переменного тока РИТ-5000:

– диапазон воспроизведения силы переменного тока, А ………………………. от 0 до 6000;

– максимальная мощность, В∙А …………………………………………………………... 4000.

Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5:

– номинальное напряжение переменного тока, кВ …………………………………….. 0,66;

– номинальные значения первичного тока, А ……………………… 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40;

50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000;

– номинальный вторичный ток, А ………………………………………………………….. 5;

– класс точности …………………………………………………………………………… 0,05;

– номинальная мощность нагрузки при cos φ=1, В∙А ……………………………………… 5.

Магазин нагрузок для поверки трансформаторов тока МР 3027:

– номинальные значения вторичного тока трансформаторов, А …………………….. 1 и 5;

– диапазон воспроизводимых нагрузок, В∙А ……………………………………… от 0 до 50;

– погрешность воспроизведения нагрузки, % ……………………………………………... ± 4.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас есть Газель которую мы нафаршируем этим добром

Коллега! Купить фарш не главное, попробуйте доказать компетентность Газели и её содержимого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

попробуйте доказать компетентность Газели и её содержимого.

А это то зачем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас есть Газель которую мы нафаршируем этим добром

Коллега! Купить фарш не главное, попробуйте доказать компетентность Газели и её содержимого.

Доказать компетентность Газели? для чего?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...