Опубликовано

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! При первичной поверке измерительных каналов, согласно п.п.8.7; 8.8; 8.9 ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ МИ 3000-2006 производится оценка потерей мощности. Согласно имеющихся примечаний по этим пунктам, эту работу допускается провести расчетным способом. Объект - АИИС КУЭ тяговых подстанций (ж/д) аттестовывается как система впервые. Не возникнет ли вопросов, если эту работу провести именно расчетным способом? Или все же нужно провести измерения? Вся проблема в том, что при проведении измерений придется срывать пломбы со счетчиков, что влечет за собой череду согласований, вызовов представителей сетевых организаций, согласований графиков отключений и т.д.

Опубликовано

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! При первичной поверке измерительных каналов, согласно п.п.8.7; 8.8; 8.9 ТИПОВОЙ МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ МИ 3000-2006 производится оценка потерей мощности. Согласно имеющихся примечаний по этим пунктам, эту работу допускается провести расчетным способом. Объект - АИИС КУЭ тяговых подстанций (ж/д) аттестовывается как система впервые. Не возникнет ли вопросов, если эту работу провести именно расчетным способом? Или все же нужно провести измерения? Вся проблема в том, что при проведении измерений придется срывать пломбы со счетчиков, что влечет за собой череду согласований, вызовов представителей сетевых организаций, согласований графиков отключений и т.д.

У Вас есть другая возможность?

Опубликовано

Вы пишете, что система поверяется впервые. Как правило, первичная поверка предполагает реальную поверку.

МИ 3000-2006, п. 8.9:

Примечания

1 Допускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на данный измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт- протокол подтверждает выполнение указанного выше требования.

2 Допускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока, протекающего через линию связи.

Чем не альтернатива? И пломбы снимать не надо.

Опубликовано

Вы пишете, что система поверяется впервые. Как правило, первичная поверка предполагает реальную поверку.

МИ 3000-2006, п. 8.9:

Примечания

1 Допускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на данный измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт- протокол подтверждает выполнение указанного выше требования.

2 Допускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока, протекающего через линию связи.

Чем не альтернатива? И пломбы снимать не надо.

По первому примечанию - паспорта-протоколы должны быть заверены печатью ЦСМ.

По второму примечанию - расчётный метод обычно делается в проекте. Примет ли ЦСМ его? Вопрос.

На практике - иногда и марку кабеля от ТН до счётчика не знают. Если сопротивление кабеля меняется незначительно в процессе эксплуатации, то сопротивление контактов меняется очень сильно.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...