Доброго всем времени суток!

Существует проблема аттестации стенда для разработки и отладки программо-технических средств.

Сам стенд состоит из контроллеров фирмы Siemens и ABB, в прямые обязанности стенда входят имитация датчиков испытываемой системы управления и имитации работы исполнительных механизмов.

Вопрос состоит в следующем:

1)Какими документами рукаводствоваться для аттестации данного стенда?

2)Средства измерения(контроллеры) должны аттестовываться отдельно или в составе стенда?

3)На стенд пишется программа методика испытаний, описание аттестации должно входить в ПМ или писаться каким-то отдельным документом (например программа методика аттестации)?

4)Стенд универсальный и будет использоваться при испытании разных систем управления, в связи с этим аттестация должна производитсья только первичная или еще последующие аттестации перед каждими испытаниями с участием данного стенда?

Заранее спасибо

  • Специалисты
Опубликовано

Доброго всем времени суток!

Существует проблема аттестации стенда для разработки и отладки программо-технических средств.

Сам стенд состоит из контроллеров фирмы Siemens и ABB, в прямые обязанности стенда входят имитация датчиков испытываемой системы управления и имитации работы исполнительных механизмов.

Вопрос состоит в следующем:

1)Какими документами рукаводствоваться для аттестации данного стенда?

2)Средства измерения(контроллеры) должны аттестовываться отдельно или в составе стенда?

3)На стенд пишется программа методика испытаний, описание аттестации должно входить в ПМ или писаться каким-то отдельным документом (например программа методика аттестации)?

4)Стенд универсальный и будет использоваться при испытании разных систем управления, в связи с этим аттестация должна производитсья только первичная или еще последующие аттестации перед каждими испытаниями с участием данного стенда?

Заранее спасибо

Информация о характеристиках и использовании стенда носит общий характер, что не позволяет дать конкретный ответ.

1) Не понятно стенд технологический (отладочный) или отладочно-испытательный? В зависимости от этого стенд необходимо будет аттестовать, либо как техоснастку по внутренним документам, либо как испытательное оборудование по ГОСТ Р 8.568-97.

2) Средства измерений, входящие в состав стенда должны быть поверены или калиброваны.

3) Программа и методика аттестации стенда может быть оформлена в виде отдельного документа или входить в состав эксплуатационной документации стенда.

4) Аттестация должна выполняться первичная и периодическая в любом случае, но периодическая не перед каждыми испытаниями, а с интервалом, который устанавливается при первичной аттестации. Перед каждым испытанием может выполняться проверка работоспособности стенда, в том числе и по количественным характеристикам. Если стенд изменяется по составу при разработке новых систем управления, то необходима первичная аттестация, хотя бы в части изменений стенда.

Опубликовано

Доброго всем времени суток!

Существует проблема аттестации стенда для разработки и отладки программо-технических средств.

Сам стенд состоит из контроллеров фирмы Siemens и ABB, в прямые обязанности стенда входят имитация датчиков испытываемой системы управления и имитации работы исполнительных механизмов.

Вопрос состоит в следующем:

1)Какими документами рукаводствоваться для аттестации данного стенда?

2)Средства измерения(контроллеры) должны аттестовываться отдельно или в составе стенда?

3)На стенд пишется программа методика испытаний, описание аттестации должно входить в ПМ или писаться каким-то отдельным документом (например программа методика аттестации)?

4)Стенд универсальный и будет использоваться при испытании разных систем управления, в связи с этим аттестация должна производитсья только первичная или еще последующие аттестации перед каждими испытаниями с участием данного стенда?

Заранее спасибо

Информация о характеристиках и использовании стенда носит общий характер, что не позволяет дать конкретный ответ.

1) Не понятно стенд технологический (отладочный) или отладочно-испытательный? В зависимости от этого стенд необходимо будет аттестовать, либо как техоснастку по внутренним документам, либо как испытательное оборудование по ГОСТ Р 8.568-97.

2) Средства измерений, входящие в состав стенда должны быть поверены или калиброваны.

3) Программа и методика аттестации стенда может быть оформлена в виде отдельного документа или входить в состав эксплуатационной документации стенда.

4) Аттестация должна выполняться первичная и периодическая в любом случае, но периодическая не перед каждыми испытаниями, а с интервалом, который устанавливается при первичной аттестации. Перед каждым испытанием может выполняться проверка работоспособности стенда, в том числе и по количественным характеристикам. Если стенд изменяется по составу при разработке новых систем управления, то необходима первичная аттестация, хотя бы в части изменений стенда.

Сначала нужно поверить или откалибровать средства измерения входящие в стенд, а затем аттестовать стенд целиком?

  • Специалисты
Опубликовано

Сначала нужно поверить или откалибровать средства измерения входящие в стенд, а затем аттестовать стенд целиком?

Да, в таком порядке.

Опубликовано

Сначала нужно поверить или откалибровать средства измерения входящие в стенд, а затем аттестовать стенд целиком?

Да, в таком порядке.

Спасибо за ответ!

Но у меня тут же возникает вопрос!

По ГОСТ Р 8.568-97 сказано: "Основная цель аттестации испытательного оборудования - подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением."

В связи с этим у меня вопрос. Т.к. Стенд универсальный, т.е. он предназначен для испытания различных систем управления, т.е. его назначение будет различным, а следовательно аттестация должна проводится перед каждыми испытаниями в отдельности. Так ли это?

  • Специалисты
Опубликовано

Но у меня тут же возникает вопрос!

По ГОСТ Р 8.568-97 сказано: "Основная цель аттестации испытательного оборудования - подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением."

В связи с этим у меня вопрос. Т.к. Стенд универсальный, т.е. он предназначен для испытания различных систем управления, т.е. его назначение будет различным, а следовательно аттестация должна проводится перед каждыми испытаниями в отдельности. Так ли это?

Имеется два подхода к аттестации испытательного оборудования (ИО):

1. аттестовать на возможность воспроизведения условий испытаний в соответствии с требованиями методик испытаний изделий;

2. аттестовать на возможность воспроизведения условий испытаний в соответствии с техническими характеристиками, изложенными в эксплуатационной документации ИО.

1-й подход более конкретный, т.к. осуществляет привязку воспроизводимых условий (возможно не всех, которые может воспроизводить ИО, не во всем диапазоне и с другими допускаемыми отклонениями) к методикам испытаний конкретных изделий. Так обычно аттестуется универсальное ИО для испытаний конкретных изделий на конкретные воздействия, а также специализированное ИО.

2-й подход более общий, т.к. аттестуются все возможности ИО по воспроизведению условий испытаний без привязки к испытываемым изделиям. Так обычно аттестуется универсальное ИО для испытаний неограниченного круга изделий на условия воздействия в широких диапазонах. Например, термокамеры, вибростенды и т.д.

Вам необходимо использовать 2-й подход написав программу и методику по аттестации всех воспроизводимых стендом условий испытаний. В этом случае круг испытываемых на стенде систем управления будет не определен, но ограничен воспроизводимыми стендом условиями испытаний.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку