Здравствуйте

на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40)

датчик установлен в теплом помещении

после замены прибора показания не изменились

после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10

прибор заземлен

датчик меняли на заведомо исправный

в чем может быть проблема?

Опубликовано

Добрый день. Далеко датчик от корректора стоит? И проверьте еще описание в корректоре на этот датчик.

"после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10" -вы заменили провода и показания стали -10?

Опубликовано

и еще, если у вас на улице минусовая температура, то сам газ с улице заходит.

попробуйте пирометром замерить температуру трубы и поменять масло в гильзе датчика.

Опубликовано

Здравствуйте

на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40)

датчик установлен в теплом помещении

после замены прибора показания не изменились

после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10

прибор заземлен

датчик меняли на заведомо исправный

в чем может быть проблема?

Проверте правильность описания градуировки датчика в базе СПГ и еще раз правильность подключения и качество соединительных контактов. Чудеса в нашей жизни крайне редки.

Можно вытащить датчик из кармана, тогда он (В СПГ) должен показать тем-ру наружнего воздуха. или задать магазином сопротивлений входной сигнал соответстующий табличному значению т.о. Вы проверите качество линий связи

Опубликовано

Здравствуйте

на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40)

датчик установлен в теплом помещении

после замены прибора показания не изменились

после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10

прибор заземлен

датчик меняли на заведомо исправный

в чем может быть проблема?

Проверте правильность описания градуировки датчика в базе СПГ и еще раз правильность подключения и качество соединительных контактов. Чудеса в нашей жизни крайне редки.

Можно вытащить датчик из кармана, тогда он (В СПГ) должен показать тем-ру наружнего воздуха. или задать магазином сопротивлений входной сигнал соответстующий табличному значению т.о. Вы проверите качество линий связи

датчик стоит без гильзы

на улице + температура

вызывали метролога для снятия пломбы он смотрел градуировку диапазон датчика -50 + 200 , а в корректоре забито -50 +50

после замены провода показания стали -10, -15 градусов

Опубликовано (изменено)

а можете на почту скинуть архив: до момента выхода из строя и после.

еще было бы отлично увидеть Базу Данных. maruzankin@list.ru

вытаскивали датчик температуры? показания менялись? можно его попробовать подогреть (например в кружку с теплой водой положить)

Изменено пользователем Histryx
Опубликовано

датчик стоит без гильзы

на улице + температура

вызывали метролога для снятия пломбы он смотрел градуировку диапазон датчика -50 + 200 , а в корректоре забито -50 +50

после замены провода показания стали -10, -15 градусов

Посмотрите не диапазон, а градуировку датчика есть градуировки 50М; 100М; 50Р; 100Р если у Вас в вычислителие описана градуировка 100Р а установлен термометр 50Р показания будут неверные. Тем-ра газа отлична от тем-ры на улице, на наших объектах тем-ра газа круглый год +6 +8 градусов. независимо от тем-ры воздуха.

Опубликовано

Здравствуйте

на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40)

Стал показывать после проведения каких либо работ на узле учёта или сам по себе без внешних вмешательств?

Если первое, то смотрите правильность подключения или настройки СПГ.

А если второе, то как здесь предлагали отсоединить датчик и подсоединить магазин сопротивлений и проверить по градуировочной таблице правильность показаний на СПГ. Если магазина сопротивлений нет, то как самый примитивный способ подключить вместо датчика сопротивление равное 100 Ом (для градуировки 100П) или 50 Ом (для градуировки 50П), СПГ-761 при правильной настройке и верном подключении кабельных линий покажет вам 0 градусов. Значит проблема в датчике. Ну а если не покажет - вернитесь к проверке настроек СПГ и подключения кабельной линии.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

проблему решили спасибо кто ответил

сделали отдельный провод заземления на шину контура

Ну тогда уж расскажите как пришли к такому решению, систематично или кто-то подсказал?

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...