Специалисты Некролог 138 Опубликовано 16 Апреля 2020 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 А счётчик в общем-то от нулевого вывода не зависит. По нулевому проводу в линии передачи существенный ток не идёт. Значение имеют токи фаз и линейные напряжения. Чаще всего на не очень высоких напряжениях (особенно 6 и 10 кВ) учёт идёт по двухэлементной схеме: трансформаторы тока ставятся в фазы А и С, и несмотря на наличие всех трёх фаз в выходе ТН, по сути счётчик измеряет поток мощности в двух однофазных линиях АВ и СВ, не обращая внимания на нуль. В эру механических счётчиков на диске даже стояло не 3, а 2 комплекта электромагнитов со всем хозяйством для перемножения токов двух фаз на соответствующие линейные напряжения. А сейчас в счётчике чаще всего 3 АЦП на фазные напряжения, да, но это для удобства сделано, а для расчёта используются полученные расчётно (вычитанием) из выходной информации этих АЦП линейные напряжения АВ и СВ, т.е. получается как бы два на самом деле АЦП, включенных на линейные напряжения. А на более высоких напряжениях 110 кВ и выше - там уже только однофазные трансформаторы стоят. И учёт по трёхэлементной схеме. Но там и заземлённая нейтраль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 17 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 Да, фактически всё работает "около дела". Но коммерческого учета, для АИИСКУЭ надо посчитать погрешность измерительного канала. Такая формальная процедура. Для юристов. Для суда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 17 Апреля 2020 Автор Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2020 Судебная экспертиза?.. Там ещё проблема, мне кажется, в том, что погрешности сурово зависят от токов фаз и сдвига токов и напряжений (реактивной мощности). Так что без логов этих параметров посчитать можно с так себе точностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Косой метролог 0 Опубликовано 31 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2021 Добрых вечеров уважаемые коллеги. Кто при поверке ТН использует оборудование марс энерго? Проблема заключается в том что при переключении тумблера корректировка в измерение и повышение U на латоре, энергомонитор показывает ****** А так же при загрузке ТН до напряжения выше 80% пульт управления вырубает Может у кого были подобные проблемы???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.