sparkiss 4 Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть? Если совсем правильно, то все их надо заменить на УТ, но не думаю, что это возможно. Отдавайте калибровать в ЦСМ, хоть какое-то прикрытие. Подобные вещи решаются на стадии заключения договоров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 22 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть? Если совсем правильно, то все их надо заменить на УТ, но не думаю, что это возможно. Отдавайте калибровать в ЦСМ, хоть какое-то прикрытие. Подобные вещи решаются на стадии заключения договоров. что значит заменить на УТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2014 что значит заменить на УТ? Утверждённого типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 30 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2014 Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 30 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2014 Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены. Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 30 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2014 Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены. Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт. у них не ГТУ а ГПА, т.е автомобильный двигатель и по параметрам безопасности это скорее всего СИ установленные на теплообменнике. У нас ГПА тоже есть, посмотрю что мы сдаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 9 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2014 (изменено) Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены. Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт. у них не ГТУ а ГПА, т.е автомобильный двигатель и по параметрам безопасности это скорее всего СИ установленные на теплообменнике. У нас ГПА тоже есть, посмотрю что мы сдаем. Буду очень благодарен, если вы подскажите как вышли из такой ситуации. Изменено 9 Июня 2014 пользователем sparkiss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparkiss 4 Опубликовано 9 Июня 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2014 (изменено) Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи? Изменено 9 Июня 2014 пользователем sparkiss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 10 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня 2014 Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи? ну пока сильно ужасаться не стоит, открываете Ростехнадзоровские правила и внимательно изучаете что сдавать в поверку, укажите адрес вышлю исходные материалы и примерный перечень для котлов. Если есть котлы - есть и трубопроводы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gazmetr19 2 Опубликовано 2 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2014 Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи? ну пока сильно ужасаться не стоит, открываете Ростехнадзоровские правила и внимательно изучаете что сдавать в поверку, укажите адрес вышлю исходные материалы и примерный перечень для котлов. Если есть котлы - есть и трубопроводы Если Вас не затруднит, то пожалуйста и мне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatolCHAA 3 Опубликовано 17 Июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2014 Здравствуйте! Поделюсь опытом, как мы поступаем в энергетике Беларуси, куда в последнее время поступает много подобного оборудования: мини-ТЭЦ, ГПА, турбодетандерные установки и т.д.Поскольку, как правило, СИ не внесены в Госреестр СИ, то датчики общетехнических параметров (температура, давление и др.) пользователи оборудования сдают на калибровку в региональные центры метрологии, а электрические тракты измерительных каналов - от клемм датчика до монитора АСУ ТП подвергают калибровке по методике калибровочной лаборатории. На каждый ЭТ ИК выписывают свидетельство о калибровке плюс клеймо-наклейка. Труднее с измерительными каналами механических параметров агрегатов (частота вращения, осевой сдвиг ротора, тепловые расширения, относительная и абсолютная вибрация): там датчик для калибровки снимаем с оборудования и по месту на соответствующих стендах проводим калибровку каждого ИК с выдачей свидетельства о калибровке и клейма-наклейки. С уважением ЧАА, г. Минск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.