Хорошо, но почему на других наших шести объектах которые потребляют газ с тех же ГРС одинаковая сходимость и зимой и летом?

надо искать отличие этой ГРС от других.

Опубликовано
Хорошо, но почему на других наших шести объектах которые потребляют газ с тех же ГРС одинаковая сходимость и зимой и летом?

надо искать отличие этой ГРС от других.

так потребление пяти объектов с одной ГРС, и по одному объекту идут расхождение по четырем - нет. Притом этот объект и не самый близкий и не самый далекий. Прокладка подземная.

Опубликовано
Хорошо, но почему на других наших шести объектах которые потребляют газ с тех же ГРС одинаковая сходимость и зимой и летом?

надо искать отличие этой ГРС от других.

так потребление пяти объектов с одной ГРС, и по одному объекту идут расхождение по четырем - нет. Притом этот объект и не самый близкий и не самый далекий. Прокладка подземная.

Добрый день!

Правильно сказано выше: Надо искать отличие.

Вы говорите подземный газопровод, а счетчик находится над землей, следовательно перед ним образуется большой резервуар для сбора конденсата. За длительное время эксплуатации газопровода, там его много может накопиться. В зимнее время увеличивается расход, увеличивается скорость газа, т.о. создаются условия для выноса капель/паров теплого (под землей тепло) конденсата из этого резервуара. На поверхности стенки трубы холодные пары конденсируются, сечение меняется. Летом расход падает, температура стенок трубы высокая (особенно на солнышке) конденсат испаряется, труба очищается.

Вот Вам один с возможных вариантов процесса, проходящего внутри газопровода.

Опубликовано
Хорошо, но почему на других наших шести объектах которые потребляют газ с тех же ГРС одинаковая сходимость и зимой и летом?

надо искать отличие этой ГРС от других.

так потребление пяти объектов с одной ГРС, и по одному объекту идут расхождение по четырем - нет. Притом этот объект и не самый близкий и не самый далекий. Прокладка подземная.

Добрый день!

Правильно сказано выше: Надо искать отличие.

Вы говорите подземный газопровод, а счетчик находится над землей, следовательно перед ним образуется большой резервуар для сбора конденсата. За длительное время эксплуатации газопровода, там его много может накопиться. В зимнее время увеличивается расход, увеличивается скорость газа, т.о. создаются условия для выноса капель/паров теплого (под землей тепло) конденсата из этого резервуара. На поверхности стенки трубы холодные пары конденсируются, сечение меняется. Летом расход падает, температура стенок трубы высокая (особенно на солнышке) конденсат испаряется, труба очищается.

Вот Вам один с возможных вариантов процесса, проходящего внутри газопровода.

Добрый день!

Блок пробоподготовки нужен обязательно.И обратите внимание на тяжелые фракции С6 и выше, только по НД на топливный газ, "сухой" и "влажный" газы.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...