Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 8 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Добрый день!Подскажите, в чем дело? На котельной установлен тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ -027.С него, мне необходимо было снять расход за месяц.Как я поняла из руководства: списала показания W1,W2,W3- что соответствено,W1- подача,W2- обратка и W3 - разница показаний W1 и W2, т.е количесво отпущенной энергии(Гкал). И вот что у меня получилось, W2>W1,а разьве может обратка быть больше подачи? А W3 вообще, что в том месяце, что в этом одинаково и никак не совпадает сразницей W1-W2. Т.к показания W считаются с нарастающим итогом,списывали показания за 1 и 31 число и потом просто вычитали. Подскажите, может мы вообще все не так делали или рачет тепловычислителя не верно как то настроен? Выложите месячный архив. Цитата
Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал. 28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал. 31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 8 Апреля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал. 28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал. 31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе. Цитата
BasilOK 2 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 (изменено) W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка. Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами). Изменено 8 Апреля 2015 пользователем BasilOK Цитата
Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 W3- никакая не разница, скорее всего это подпитка. Тепло в обратном тр/пр может быть больше чем в прямом, в случае если использована формула для открытой системы т/снабжения, а датчик расхода обр.тр/пр-да завышает показания относительно прямого (либо, как вариант, каналы расхода перепутаны местами). Я наверное в начале не корректно написала, но в РЭ написано: Количество теплоты нарастающим итогом: W1- в подающем трубопроводе, W2 в обратном трубопроводе,W3- потребленное (отпущенное) Цитата
Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 показания за февраль : 1.02.15 W1=60952.12 Гкал; W2=74160,37 Гкал; W3=3815,085Гкал. 28.02.15 W1=61851,68 гкал; W2=78730,15 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Показания за март: 1.03.15 W1=61882,29 Гкал; W2=78887,30 Гкал; W3=3815,085 Гкал. 31.03.15 W1=62700,93 Гкал; W2=83222,71 Гкал; W3=3815,085 Гкал. Это не архив. По этим цифрам ничего не понять, кроме того, что это какое то недоразумение. Архив скачивается с памяти тепловычислителя. Нужно еще описание системы. Возьмите РЭ и Проект узла учета, прочитайте какие должны быть настроечные параметры и проверьте, что установлено у Вас. Эти параметры отображаются в тепловычислителе. Но эти,как Вы говорите цифры, я и взяла из архива самого вычислителя, только не за все дни, а за первый и последний день месяца, т.к. количество теплоты все равно насчитывается нарастающим итогом.На других котельных,где стоит такой же вычислитель,по этому методу все сходится.... Цитата
AGL 47 Опубликовано 8 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Анастасия, у нас есть шанс разобраться в этом ребусе. Но для этого нужно изучить часовой архив - например, за март или любой другой месяц. Выкладывайте почасовку в виде таблицы Excel или в текстовом формате (*.txt) с разделителями. Цитата
MaxxWell 0 Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Я так мыслю, что проще всего зайти в "Теплосистемы"->"Конфигурация" и посмотреть там расчетные формулы. Ибо ТСРВ-027 можно настроить как угодно, в том числе и неправильно. В РЭ смотреть бессмысленно, там будет перечень возможных конфигураций этих самых расчётов. В проект посмотреть можно, чтобы уяснить замысел проектировщика и сравнить с данными в самом тепловычислителе. Цитата
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.