yarkolo 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Помогите разобраться. При измерении сопротивления изоляции электронной цепи выявляется разность показаний двух мегаомметров японского kyoritsu и украинского эс 0210/3, эс0210 показывает rбольше 10гигаом а японский просаживает напряжение и индицирует отсутствие сопротивления. при дальнейшей разборки схемы был выявлен диод с высоким обратным сопротивлением (12000в) при проверке его мегаомметром обратной полярностью эс0210 показывает r выше10 гигаом а японский показывает чутли не кз и просадку напряжения. затем последовательно диоду присоединили милиомметр и вновь проверили японским мегаомметром,милиомметр показал ток 0.04мА а с эс0210 ничего не показал. в этом весь вопрос почему с японским мегаомметром ток есть а с эс0210 нет? Цитата
libra 558 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 <br />Помогите разобраться. При измерении сопротивления изоляции электронной цепи выявляется разность показаний двух мегаомметров японского kyoritsu и украинского эс 0210/3, эс0210 показывает rбольше 10гигаом а японский просаживает напряжение и индицирует отсутствие сопротивления. при дальнейшей разборки схемы был выявлен диод с высоким обратным сопротивлением (12000в) при проверке его мегаомметром обратной полярностью эс0210 показывает r выше10 гигаом а японский показывает чутли не кз и просадку напряжения. затем последовательно диоду присоединили милиомметр и вновь проверили японским мегаомметром,милиомметр показал ток 0.04мА а с эс0210 ничего не показал. в этом весь вопрос почему с японским мегаомметром ток есть а с эс0210 нет?<br /> Если щупы ЭС0210 закоротить, то что покажет? Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 13 Мая 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Может у кого-то полярность не та? Пробовали щупы местами менять (+/-)? Цитата
eurry 15 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Помогите разобраться. При измерении сопротивления изоляции электронной цепи выявляется разность показаний двух мегаомметров японского kyoritsu и украинского эс 0210/3, эс0210 показывает rбольше 10гигаом а японский просаживает напряжение и индицирует отсутствие сопротивления. при дальнейшей разборки схемы был выявлен диод с высоким обратным сопротивлением (12000в) при проверке его мегаомметром обратной полярностью эс0210 показывает r выше10 гигаом а японский показывает чутли не кз и просадку напряжения. затем последовательно диоду присоединили милиомметр и вновь проверили японским мегаомметром,милиомметр показал ток 0.04мА а с эс0210 ничего не показал. в этом весь вопрос почему с японским мегаомметром ток есть а с эс0210 нет? Вы предельно путанно изъясняетесь. Выделил в Вашем сообщении нечто странное. Вполне вероятно, что ЭС0210 измеряет на постоянном токе, а KYORITSU - на переменном (из описания ЭС0210 это трудно заключить). Либо Вы с режимами не разобрались. А вообще мне кажется несколько странным измерение изоляции в схеме с обратно включенным диодом. Уж даже не знаю, что там еще включено. Цитата
yarkolo 0 Опубликовано 13 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 kyoritsu проводит измерения на постоянном токе (по паспорту). проблема в том что предприятие на котором я работаю выпускает погружные блоки измерения, после сборки его проверяют на диэлектрическую прочность. мегаомметры типа эс0210 показывают сопротивление на уровне не менее 10 гигаом а kyoritsu показывает понижение выходного напряжения с 1000в до 100 и ниже, ну и отсутствие сопротивления. большое спасибо за ответы будем проверять ваши предположения. Цитата
eurry 15 Опубликовано 13 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 ...а kyoritsu показывает понижение выходного напряжения с 1000в до 100 и ниже... Испытательное напряжение у ЭС0210 установлено такое же, как у KYORITSU. И вообще насколько соответствуют действительные значения номинальным? У этого диода какое обратное напряжение? Может его попросту пробивает (электрически) при 1000 В? Цитата
yarkolo 0 Опубликовано 14 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 обратное напряжение у диода 12000в. в этом вся загвоздка, японец прошивает этот диод а эс0210 нет почему? Цитата
yarkolo 0 Опубликовано 14 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2015 (изменено) всем спасибо за ответы! разобрались! мегаомметр kyoritsu: провод земли-ноль а провод линии (высоковольтный) идет минус 1000-10000 относительно земли (нуля), сделали переполюсовку и все пошло. Изменено 14 Мая 2015 пользователем yarkolo Цитата