5ive 68 Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2015 Вот такой вопрос... Нужна калибровка трансформаторов тока, которые стоят не на измерении, а на релейной защите... т.к. хотелось бы знать все его характеристики. Какие-то есть в госреестре и на них методика поверки есть, каких-то нет... ЦСМ до этого никогда калибровку не проводил и ссылается на отсутствие возможности проводить калибровку трансформаторов тока... Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2015 Поверить в ЦСМ те трансформаторы, которые есть в госреестре. Остальные откалибровать самостоятельно при помощи поверенного амперметра. Это конечно ИМХО, буду рад если еще кто нибудь выскажется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 было бы интересно узнать их тип Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
exek 0 Опубликовано 6 Июля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля 2015 проведите атестацию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rino 7 Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2015 Нужна калибровка трансформаторов тока, которые стоят не на измерении, а на релейной защите... т.к. хотелось бы знать все его характеристики. Какие-то есть в госреестре и на них методика поверки есть, каких-то нет... ЦСМ до этого никогда калибровку не проводил и ссылается на отсутствие возможности проводить калибровку трансформаторов тока... Как быть? Возможно уже запоздал с ответом... это, скорее, релейка на ТТ висит. А зачем вам калибровать релейные керны? Вообще, поверку ТТ проводят в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Так что не важно, есть ТТ в Госреестре или нет. Было бы оборудование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 15 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2015 Нужна калибровка трансформаторов тока, которые стоят не на измерении, а на релейной защите... т.к. хотелось бы знать все его характеристики. Какие-то есть в госреестре и на них методика поверки есть, каких-то нет... ЦСМ до этого никогда калибровку не проводил и ссылается на отсутствие возможности проводить калибровку трансформаторов тока... Как быть? Возможно уже запоздал с ответом... :)/> это, скорее, релейка на ТТ висит. :)/> А зачем вам калибровать релейные керны? Вообще, поверку ТТ проводят в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Так что не важно, есть ТТ в Госреестре или нет. Было бы оборудование. Хочется знать их реальную погрешность. А ЦСМ говорит в реестре нет и методики калибровки нет;( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 15 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2015 А ЦСМ говорит в реестре нет и методики калибровки нет;( Ну найдите, кто Вам сделает вне ЦСМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 15 Сентября 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2015 А ЦСМ говорит в реестре нет и методики калибровки нет;( Ну найдите, кто Вам сделает вне ЦСМ А будет ли это иметь юридическую силу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panin.metro@yandex.ru 0 Опубликовано 31 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2017 Здравствуйте. Прошу подсказать где можно найти информацию или уточнить что то по данному вопросу. Предприятие имеет лицензию на испытание трансформаторов тока и напряжения, но метрологической лаборатории аккредитованной на право проведения калибровки не имеет. На сколько мне известен принцип работы измерительных трансформаторов, изменения в показаниях могут произойти при межвитковом замыкании, обрыве, нагреве(ввиду ухудшения качества изоляции). При испытании трансформаторов происходит измерение коэффициента трансформации, оммического сопротивления, измерение изоляции и испытании повышенным напряжением(т.е. факторы, которые могут оказать влияние на измерение, выявляются, пусть косфенно) Можно ли каким либо образом уйти от калибровки измерительных трансформаторов ссылаясь на протоколы испытаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 31 Июля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2017 Калибровка и испытания это разные процедуры. При калибровке вы определяете метрологические характеристики средства измерений, а при испытаниях проверяете устойчивость к разным воздействиям. При испытаниях, если это не испытания для утверждения типа, вы определяете параметры изделия, а не метрологические характеристики, хоть они и очень похожи. По формальному признаку, использовать протокол испытаний как протокол калибровки нельзя. Но учитывая, что калибровка дело добровольное и не требует аккредитации, ничего не мешает взять те же таблицы и на их основании оформить протокол калибровки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
saz-yur 10 Опубликовано 17 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2017 А зачем метрологам этим заниматься....Релейщики, согласно своих НТД(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ. РД 153-34.0-35.301-2002) проверяют,оформляют протоколом и т.д, если нет релейщиков своих, можно обратиться в энергонадзор или к сетевикам, где есть группа релейной защиты...При проверки проверяют не только ТТ, но и работу всей релейной защиты, также несут ответственность за свою работу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее