Nasty 0 Опубликовано 28 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2016 Подскажите, пожалуйста... На проектируемом узле учета природного газа, планируется монтаж датчика измерение температуры (ТПТ-17-1) в тело счетчика RVG-G16. Вопрос, исходя из чего выбирается монтажная часть датчика температуры? ГОСТ Р8.740-2011 регламентирует глубину погружения дачика тем-ры в измерительный трубопровод,а как быть со счетчиками?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 29 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2016 Подскажите, пожалуйста... На проектируемом узле учета природного газа, планируется монтаж датчика измерение температуры (ТПТ-17-1) в тело счетчика RVG-G16. Вопрос, исходя из чего выбирается монтажная часть датчика температуры? ГОСТ Р8.740-2011 регламентирует глубину погружения дачика тем-ры в измерительный трубопровод,а как быть со счетчиками?! Тот же ГОСТ Р8.740-2011 говорит, что «9.2.4.2 Температуру газа измеряют в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией…». Если в вашем RVG предусмотрено гильза для монтажа термометра, тогда в документации указано, что какая должна быть глубина погружения термометра. Тут самим выбирать этого не приходится. Если у вас счетчик G16, тогда это должно быть Ду50. Для такого счетчика глубина погружения термометра 58 мм (см. в приложении, в 3.9.1.) ELS_DM_Sensor_Mains_Devices_MA_UK_1996_06.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nasty 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 Подскажите, пожалуйста... На проектируемом узле учета природного газа, планируется монтаж датчика измерение температуры (ТПТ-17-1) в тело счетчика RVG-G16. Вопрос, исходя из чего выбирается монтажная часть датчика температуры? ГОСТ Р8.740-2011 регламентирует глубину погружения дачика тем-ры в измерительный трубопровод,а как быть со счетчиками?! Тот же ГОСТ Р8.740-2011 говорит, что «9.2.4.2 Температуру газа измеряют в корпусе РСГ, если это предусмотрено его конструкцией…». Если в вашем RVG предусмотрено гильза для монтажа термометра, тогда в документации указано, что какая должна быть глубина погружения термометра. Тут самим выбирать этого не приходится. Если у вас счетчик G16, тогда это должно быть Ду50. Для такого счетчика глубина погружения термометра 58 мм (см. в приложении, в 3.9.1.) Спасибо! Может подскажете, как на можно обеспечить(сделать) искробезопасность датчика температуры измерения газа?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 Может подскажете, как на можно обеспечить(сделать) искробезопасность датчика температуры измерения газа?!<br /> Скорее взрывозащиту? Обеспечивается исполнением датчика -d взрывонепроницаемая оболочка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nasty 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 Может подскажете, как на можно обеспечить(сделать) искробезопасность датчика температуры измерения газа?!<br /> Скорее взрывозащиту? Обеспечивается исполнением датчика -d взрывонепроницаемая оболочка. Датчик измерения температуры газа ТПТ-17-1 не имеет взрывозащиту...Как тут быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 <br /><br />Может подскажете, как на можно обеспечить(сделать) искробезопасность датчика температуры измерения газа?!<br /><br /> Скорее взрывозащиту? Обеспечивается исполнением датчика -d взрывонепроницаемая оболочка.<br /><br />Датчик измерения температуры газа ТПТ-17-1 не имеет взрывозащиту...Как тут быть?<br /> В дополнении к разрешению (или к сертификату безопасности или к декларации соответствия ТС ) на применение http://www.vdgu.ru/downloads/documents/el-korr/tc210/tc210-s3.jpg должно быть приложение с описанием состава оборудования. Тип датчика температуры должен соответствовать типу включенному состав оборудования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) <a href='http://gaselectro.ru/dokumentaciya/sertifikaty_sootvetstviya/korrektor_obema_gaza_ts210.htmlчитайте' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>http://gaselectro.ru...210.html читайте нижнюю строчку сертификате Изменено 30 Марта 2016 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nasty 0 Опубликовано 30 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 <br /><br />Может подскажете, как на можно обеспечить(сделать) искробезопасность датчика температуры измерения газа?!<br /><br /> Скорее взрывозащиту? Обеспечивается исполнением датчика -d взрывонепроницаемая оболочка.<br /><br />Датчик измерения температуры газа ТПТ-17-1 не имеет взрывозащиту...Как тут быть?<br /> В дополнении к разрешению (или к сертификату безопасности или к декларации соответствия ТС ) на применение http://www.vdgu.ru/downloads/documents/el-korr/tc210/tc210-s3.jpg должно быть приложение с описанием состава оборудования. Тип датчика температуры должен соответствовать типу включенному состав оборудования. Я с Вами согласна, комплексы СГ-ЭК (с корректорами ЕК260, ЕК270) и входящий в их состав датчик ТПТ-17-1, имеет взрывозащищенное исполнение как единый комплекс. А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?! Те же требования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 подскажите, как правильно и где именно указано требование использовать на ОПО (узлы учета газа) взрывозащищенные изделия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 30 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2016 (изменено) подскажите, как правильно и где именно указано требование использовать на ОПО (узлы учета газа) взрывозащищенные изделия Слишком общий вопрос. Начните с категорирования зон, затем с гл 7.3 ПУЭ 6 . Затем либо декларация таможенного союза, либо разрешение на применение. В том и другом случае обязательно соблюдение комплекта оборудования подвергнутого испытаниям. ОПО: "1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются … опасные вещества следующих видов: а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 °C или ниже; в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_15234/ Изменено 30 Марта 2016 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nasty 0 Опубликовано 31 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 (изменено) подскажите, как правильно и где именно указано требование использовать на ОПО (узлы учета газа) взрывозащищенные изделия Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах (Издание шестое) Взрывозащищенное исполнение указано в паспорте СИ. Изменено 31 Марта 2016 пользователем Nasty Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nasty 0 Опубликовано 31 Марта 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 (изменено) А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?! Те же требования. Нет, я с Вами не согласна. Если узел учета сборный, то требования к нему как комплексу, зарегистрированному в Госреестре, не подходят... Проконсультировавшись со специалистами, они мне подсказали, что необходимо выполнить искрозащищенность ТПТ-17-1 (электрическая монтажная схема). Только вот, как это сделать?! Изменено 31 Марта 2016 пользователем Nasty Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jballa 69 Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?! Те же требования. Нет, я с Вами не согласна. Если узел учета сборный, то требования к нему как комплексу, зарегистрированному в Госреестре, не подходят... Проконсультировавшись со специалистами, они мне подсказали, что необходимо выполнить искрозащищенность ТПТ-17-1 (электрическая монтажная схема). Только вот, как это сделать?! Просто ставьте барьер искрозащиты для термосопротивлений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?! Те же требования. Нет, я с Вами не согласна. Если узел учета сборный, то требования к нему как комплексу, зарегистрированному в Госреестре, не подходят... Проконсультировавшись со специалистами, они мне подсказали, что необходимо выполнить искрозащищенность ТПТ-17-1 (электрическая монтажная схема). Только вот, как это сделать?! При чем здесь госреестр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 А как на счет узла учета с ТЭКОН-19?! Те же требования. Нет, я с Вами не согласна. Если узел учета сборный, то требования к нему как комплексу, зарегистрированному в Госреестре, не подходят... Проконсультировавшись со специалистами, они мне подсказали, что необходимо выполнить искрозащищенность ТПТ-17-1 (электрическая монтажная схема). Только вот, как это сделать?! Просто ставьте барьер искрозащиты для термосопротивлений Тогда барьер необходимо вынести за пределы взрывоопасной зоны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 31 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2016 Проконсультировавшись со специалистами, они мне подсказали, что необходимо выполнить искрозащищенность ТПТ-17-1 (электрическая монтажная схема). Только вот, как это сделать?! Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции) 1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:<a name="dst229"> до начала применения на опасном производственном объекте;после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство. http://www.lenpromexpertiza.ru/rostehpermit.htmlВиды (типы) технических устройств, разрешение на применение которых выдает центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 17. Приборы и средства автоматизации, применяемые на опасных производственных объектах (приборы контроля и регулирования технологических процессов, программно-технические комплексы для автоматизированных систем, в том числе неразрушающего контроля, машины и приборы для измерения механических и физических величин; приборы автоматики безопасности, регуляторы давления, счетчики, газоанализаторы). Ну конечное если специалисты вам подсказали, то тады ДААА. Наверное и ссылочку на закон подскажут. <li> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 2 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2016 Затем либо декларация таможенного союза, либо разрешение на применение Разрешения на применение нет, а по декларации это как должно быть отражено? например записано в декларации, что соответствует требованиям ТР ТС 004 и 020 да и все, про исполнение не указано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 2 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2016 Затем либо декларация таможенного союза, либо разрешение на применение Разрешения на применение нет, а по декларации это как должно быть отражено? например записано в декларации, что соответствует требованиям ТР ТС 004 и 020 да и все, про исполнение не указано В приложении по идее должен быть расписан комплект. Надо посмотреть технический регламент таможенного союза на взрывобезопасное оборудование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitry7b 3 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2016 Термометры сами по себе искробезопасны. У них монтажная часть полностью изолирована, измерительный элемент находится в защитной гильзе. Искры могут возникнуть только при плохом контакте в месте соединения проводов. И то не факт, т.к. там очень слабые токи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2016 <br />Термометры сами по себе искробезопасны. У них монтажная часть полностью изолирована, измерительный элемент находится в защитной гильзе. Искры могут возникнуть только при плохом контакте в месте соединения проводов. И то не факт, т.к. там очень слабые токи.<br /> Необходимо исключать возможность появления искры со стороны вторичных цепей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitry7b 3 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2016 (изменено) <br />Термометры сами по себе искробезопасны. У них монтажная часть полностью изолирована, измерительный элемент находится в защитной гильзе. Искры могут возникнуть только при плохом контакте в месте соединения проводов. И то не факт, т.к. там очень слабые токи.<br /> Необходимо исключать возможность появления искры со стороны вторичных цепей. Ну там, внутри газопровода (счетчика), искра уж точно не должна появиться. Взрывоопасная среда находится только внутри газового счетчика. Снаружи можно хоть со сварочным аппаратом работать при условии отсутствия утечек газа (за этим уже газоанализаторы следят). Изменено 21 Апреля 2016 пользователем Dmitry7b Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.