Перейти к контенту

8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Есть коммерческий узел учета газа - СПГ-761(потребление 7ВА),два перепадчика Метран (потребление 0,8ВА), МИДА (потребление 1ВА),ТСМ тоже где-то 0,8ВА.Требуется обеспечить его работу при перерывах питания до 5часов. "Логика" говорит, что СПГ должен питаться от ИБП постоянно и при подаче питания заряд батареи должен начаться автоматически. Поставщики ИБП не помогли. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста.

Заранее спасибо.Евгений.МУП "ВКХ" Волгоград.

  • Специалисты
Опубликовано

Странно, что поставщики ИБП не смогли Вам помочь. Может быть для них слишком маленькая потребляемая мощность? Возможно, бытовые ИБП при таком низком потреблении плохо работают. Попробуйте обратиться к поставщикам СИ, а не компьютеров. Некоторые производители регуляторов температуры и прочих СИ производят и ИБП для них.

Опубликовано

Есть коммерческий узел учета газа - СПГ-761(потребление 7ВА),два перепадчика Метран (потребление 0,8ВА), МИДА (потребление 1ВА),ТСМ тоже где-то 0,8ВА.Требуется обеспечить его работу при перерывах питания до 5часов. "Логика" говорит, что СПГ должен питаться от ИБП постоянно и при подаче питания заряд батареи должен начаться автоматически. Поставщики ИБП не помогли. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста.

Заранее спасибо.Евгений.МУП "ВКХ" Волгоград.

Кто же так мощность посчитал?

Напряжение питания датчиков Uпит = 24 В
Максимальный ток принимаем  Iпит = 25 мА
Мощность на 1 датчик        Pпит = 24 В * 25 мА = 0,6 Вт
Количество датчиков              = 4 шт
Общая потребляемая мощность      = 7 Вт + 0,6 Вт * 4 шт = 9,4 Вт (примем за 10 Вт)
Время работы                     = 5 часов

Дальше расчет емкости аккумулятора C = (T * P) / (V * n)
      C - требуемая емкость аккумуляторов
      T - требуемое время работы
      P - мощность нагрузки
      V - напряжение аккумуляторной батареи
      n - КПД преобразования (не рассчитывайте на больше чем 0,6)
Итого С = (5 часов * 10 Вт) / (12 * 0,6) = ~7 А*ч

ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит. Только за состоянием аккумулятора следите.

  • Специалисты
Опубликовано
ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит.
Думаю, смущает вопрос не в максимальной,а в минимальной мощности. При работе преобразователя на нагрузку 10% от номинала могут быть проблемы.
Опубликовано

В этом случае лучше будет организовать бесперебойное питание цепей 24 В без промежуточного преобразования 12-220-24. Брать 24 В непосредственно от батареи (два последовательно соединенных аккумулятора) и держать их на постоянной подзарядке. Схема не самая эффективная, но простая и надежная. На ней построено большинство ИБП.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Есть коммерческий узел учета газа - СПГ-761(потребление 7ВА),два перепадчика Метран (потребление 0,8ВА), МИДА (потребление 1ВА),ТСМ тоже где-то 0,8ВА.Требуется обеспечить его работу при перерывах питания до 5часов. "Логика" говорит, что СПГ должен питаться от ИБП постоянно и при подаче питания заряд батареи должен начаться автоматически. Поставщики ИБП не помогли. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста.

Заранее спасибо.Евгений.МУП "ВКХ" Волгоград.

Кто же так мощность посчитал?

Напряжение питания датчиков Uпит = 24 В
Максимальный ток принимаем  Iпит = 25 мА
Мощность на 1 датчик        Pпит = 24 В * 25 мА = 0,6 Вт
Количество датчиков              = 4 шт
Общая потребляемая мощность      = 7 Вт + 0,6 Вт * 4 шт = 9,4 Вт (примем за 10 Вт)
Время работы                 	= 5 часов

Дальше расчет емкости аккумулятора C = (T * P) / (V * n)
  	C - требуемая емкость аккумуляторов
  	T - требуемое время работы
  	P - мощность нагрузки
  	V - напряжение аккумуляторной батареи
  	n - КПД преобразования (не рассчитывайте на больше чем 0,6)
Итого С = (5 часов * 10 Вт) / (12 * 0,6) = ~7 А*ч

ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит. Только за состоянием аккумулятора следите.

Спасибо, но к сожалению есть куча тонкостей - таких, как квадратная синусоида, разряд батарей до 25%.ИБП для компов разряжаются только до 75% и синусоида у них апроксимированная.

Опубликовано
ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит.
Думаю, смущает вопрос не в максимальной,а в минимальной мощности. При работе преобразователя на нагрузку 10% от номинала могут быть проблемы.

Спасибо, но к сожалению есть куча тонкостей - таких, как квадратная синусоида, разряд батарей до 25%.ИБП для компов разряжаются только до 75% и синусоида у них апроксимированная.

Опубликовано
Спасибо, но к сожалению есть куча тонкостей - таких, как квадратная синусоида, разряд батарей до 25%.ИБП для компов разряжаются только до 75% и синусоида у них апроксимированная.

Промежуточный ИП 220-24 с ней справится. ИБП с идеальной синусоидой будет стоить дороже узла учета газа.

Ниже порога разряжать не желательно - аккумулятор не восстановит емкость после глубокого разряда.

Рассмотрите пост выше

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...