VictorovEV 0 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Есть коммерческий узел учета газа - СПГ-761(потребление 7ВА),два перепадчика Метран (потребление 0,8ВА), МИДА (потребление 1ВА),ТСМ тоже где-то 0,8ВА.Требуется обеспечить его работу при перерывах питания до 5часов. "Логика" говорит, что СПГ должен питаться от ИБП постоянно и при подаче питания заряд батареи должен начаться автоматически. Поставщики ИБП не помогли. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.Евгений.МУП "ВКХ" Волгоград. Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 20 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Странно, что поставщики ИБП не смогли Вам помочь. Может быть для них слишком маленькая потребляемая мощность? Возможно, бытовые ИБП при таком низком потреблении плохо работают. Попробуйте обратиться к поставщикам СИ, а не компьютеров. Некоторые производители регуляторов температуры и прочих СИ производят и ИБП для них. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Есть коммерческий узел учета газа - СПГ-761(потребление 7ВА),два перепадчика Метран (потребление 0,8ВА), МИДА (потребление 1ВА),ТСМ тоже где-то 0,8ВА.Требуется обеспечить его работу при перерывах питания до 5часов. "Логика" говорит, что СПГ должен питаться от ИБП постоянно и при подаче питания заряд батареи должен начаться автоматически. Поставщики ИБП не помогли. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.Евгений.МУП "ВКХ" Волгоград. Кто же так мощность посчитал? Напряжение питания датчиков Uпит = 24 В Максимальный ток принимаем Iпит = 25 мА Мощность на 1 датчик Pпит = 24 В * 25 мА = 0,6 Вт Количество датчиков = 4 шт Общая потребляемая мощность = 7 Вт + 0,6 Вт * 4 шт = 9,4 Вт (примем за 10 Вт) Время работы = 5 часов Дальше расчет емкости аккумулятора C = (T * P) / (V * n) C - требуемая емкость аккумуляторов T - требуемое время работы P - мощность нагрузки V - напряжение аккумуляторной батареи n - КПД преобразования (не рассчитывайте на больше чем 0,6) Итого С = (5 часов * 10 Вт) / (12 * 0,6) = ~7 А*ч ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит. Только за состоянием аккумулятора следите. Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 21 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит.Думаю, смущает вопрос не в максимальной,а в минимальной мощности. При работе преобразователя на нагрузку 10% от номинала могут быть проблемы. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 В этом случае лучше будет организовать бесперебойное питание цепей 24 В без промежуточного преобразования 12-220-24. Брать 24 В непосредственно от батареи (два последовательно соединенных аккумулятора) и держать их на постоянной подзарядке. Схема не самая эффективная, но простая и надежная. На ней построено большинство ИБП. Цитата
VictorovEV 0 Опубликовано 4 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Есть коммерческий узел учета газа - СПГ-761(потребление 7ВА),два перепадчика Метран (потребление 0,8ВА), МИДА (потребление 1ВА),ТСМ тоже где-то 0,8ВА.Требуется обеспечить его работу при перерывах питания до 5часов. "Логика" говорит, что СПГ должен питаться от ИБП постоянно и при подаче питания заряд батареи должен начаться автоматически. Поставщики ИБП не помогли. Кто сталкивался - помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.Евгений.МУП "ВКХ" Волгоград. Кто же так мощность посчитал? Напряжение питания датчиков Uпит = 24 В Максимальный ток принимаем Iпит = 25 мА Мощность на 1 датчик Pпит = 24 В * 25 мА = 0,6 Вт Количество датчиков = 4 шт Общая потребляемая мощность = 7 Вт + 0,6 Вт * 4 шт = 9,4 Вт (примем за 10 Вт) Время работы = 5 часов Дальше расчет емкости аккумулятора C = (T * P) / (V * n) C - требуемая емкость аккумуляторов T - требуемое время работы P - мощность нагрузки V - напряжение аккумуляторной батареи n - КПД преобразования (не рассчитывайте на больше чем 0,6) Итого С = (5 часов * 10 Вт) / (12 * 0,6) = ~7 А*ч ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит. Только за состоянием аккумулятора следите. Спасибо, но к сожалению есть куча тонкостей - таких, как квадратная синусоида, разряд батарей до 25%.ИБП для компов разряжаются только до 75% и синусоида у них апроксимированная. Цитата
VictorovEV 0 Опубликовано 4 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 ИБП на 100 Вт с батареей не менее 7 А*ч вам хватит.Думаю, смущает вопрос не в максимальной,а в минимальной мощности. При работе преобразователя на нагрузку 10% от номинала могут быть проблемы. Спасибо, но к сожалению есть куча тонкостей - таких, как квадратная синусоида, разряд батарей до 25%.ИБП для компов разряжаются только до 75% и синусоида у них апроксимированная. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 5 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 Спасибо, но к сожалению есть куча тонкостей - таких, как квадратная синусоида, разряд батарей до 25%.ИБП для компов разряжаются только до 75% и синусоида у них апроксимированная. Промежуточный ИП 220-24 с ней справится. ИБП с идеальной синусоидой будет стоить дороже узла учета газа. Ниже порога разряжать не желательно - аккумулятор не восстановит емкость после глубокого разряда. Рассмотрите пост выше Цитата