Перейти к контенту

27 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день,(пишу дипломный проект) у меня на объекте используются термопары типа :

Датчики

температуры

TC10-L

температура измеряемая не превышает 220С, хочу заменить на термометры сопротивления, и вот вопрос :на сколько это целесообразно,я должен буду аргументировать ответ.

Думаю выбрать модель Модель TR10-B (термометр сопротивления).

Особенности

Диапазон применения от - 200 до + 600 °C

Для установки во все стандартные конструкции защитных гильз

Подпружиненная измерительная вставка (сменная)

Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24

Думаю есть более опытные пользователи которые помогут аргументировать ответ, с точки зрения преимущества термометра сопротивления (если же нет смысла замены,то попрошу аргументировать, так как наверняка будет вопрос о том,что зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает )

думаю я ясно изложил свою мысль заранее спасибо за ответ

  • Специалисты
Опубликовано
зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает

Логичный вопрос.

Надо рассмотреть два аспекта. Первый - экономический. Что дешевле?

Второй - технический.

Надо сравнить погрешности датчиков, межповерочные интервалы датчиков, удобство применения, расстояние от датчика до измерителя или регулятора (возможность применения датчика на таком расстоянии), тип применяемого измерителя и удобство его применения.

Опубликовано

на практике термометры сопротивления куда более живучие, чем термопары. Как минимум в этом экономическая выгода есть. Вопрос в другом - я не уверена, что термосопротивления работают в вашем диапазоне измерений(-200 - +600)

  • Специалисты
Опубликовано

Добрый день,(пишу дипломный проект) у меня на объекте используются термопары типа :

Датчики

температуры

TC10-L

температура измеряемая не превышает 220С, хочу заменить на термометры сопротивления, и вот вопрос :на сколько это целесообразно,я должен буду аргументировать ответ.

Думаю выбрать модель Модель TR10-B (термометр сопротивления).

Особенности

Диапазон применения от - 200 до + 600 °C

Для установки во все стандартные конструкции защитных гильз

Подпружиненная измерительная вставка (сменная)

Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24

Думаю есть более опытные пользователи которые помогут аргументировать ответ, с точки зрения преимущества термометра сопротивления (если же нет смысла замены,то попрошу аргументировать, так как наверняка будет вопрос о том,что зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает )

думаю я ясно изложил свою мысль заранее спасибо за ответ

При замене термопар на термопреобразователи сопротивления необходимо будет заменить и вторичные преобразователи и скорее всего и программное обеспечение, которое используется для визуализации результатов измерений.

В указанном диапазоне температур долговечность термопар и термопреобразователей сопротивления сопоставимы.

Таким образом выигрыш будет только в точности измерений. Поэтому возможно стоит заменять не все термопары, а только те, где от точности измерений существенно зависит качество выпускаемого продукта.

Опубликовано

Модель TR10-B (термометр сопротивления). -200 +600, только там платина ,а она недешевая,если брать медные то там диапазон -50+150 маловато

Если б у меня была подобная задача, то я склоняюсь более к ТС, как к более износостойкому.

Опубликовано

Добрый день,(пишу дипломный проект) у меня на объекте используются термопары типа :

Датчики

температуры

TC10-L

температура измеряемая не превышает 220С, хочу заменить на термометры сопротивления, и вот вопрос :на сколько это целесообразно,я должен буду аргументировать ответ.

Думаю выбрать модель Модель TR10-B (термометр сопротивления).

Особенности

Диапазон применения от - 200 до + 600 °C

Для установки во все стандартные конструкции защитных гильз

Подпружиненная измерительная вставка (сменная)

Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24

Думаю есть более опытные пользователи которые помогут аргументировать ответ, с точки зрения преимущества термометра сопротивления (если же нет смысла замены,то попрошу аргументировать, так как наверняка будет вопрос о том,что зачем мне датчик тепературы от -150 до+1110 диапазоном,когда в секции температура не более 220С достигает )

думаю я ясно изложил свою мысль заранее спасибо за ответ

При замене термопар на термопреобразователи сопротивления необходимо будет заменить и вторичные преобразователи и скорее всего и программное обеспечение, которое используется для визуализации результатов измерений.

В указанном диапазоне температур долговечность термопар и термопреобразователей сопротивления сопоставимы.

Таким образом выигрыш будет только в точности измерений. Поэтому возможно стоит заменять не все термопары, а только те, где от точности измерений существенно зависит качество выпускаемого продукта.

программное обеспечение это в каком смысле ? как я понимаю SCADA занимается сбором данных и их обработкой , если поменять датчики то ПО не меняют

Опубликовано

хотя конечно я теоретик и могу ошибаться,

по поводу того .что в указанном промежутке измерения температур термопара и термометры сопротивления сопоставимы спс,хорошее мнение.

  • Специалисты
Опубликовано

программное обеспечение это в каком смысле ? как я понимаю SCADA занимается сбором данных и их обработкой , если поменять датчики то ПО не меняют

Саму программу SCADA заменять нет необходимости, но придется ее реконфигурировать в части типа и входных сигналов датчиков температуры.

Опубликовано

хотя конечно я теоретик и могу ошибаться,

по поводу того .что в указанном промежутке измерения температур термопара и термометры сопротивления сопоставимы спс,хорошее мнение.

Для термопары вам необходимо будет измерять еще температуру "свободных концов", т.к. в этом одна из особенностей применения термопар. Соответственно измеряют эту температуру либо ТС, либо c помощью цифровых микросхем (например DS1821). Таким образом использование термопар экономически скорее всего дороже.

Опубликовано
Для термопары вам необходимо будет измерять еще температуру "свободных концов", т.к. в этом одна из особенностей применения термопар. Соответственно измеряют эту температуру либо ТС, либо c помощью цифровых микросхем (например DS1821). Таким образом использование термопар экономически скорее всего дороже.

+1

Лучше оставить термометр сопротивления

Опубликовано

Остановил свой выбор на ТСМ-100М(термометр сопротивления медный), однако не могу получить данных о его стоимости на данный момент +он нужен во взрывобезопасном исполнении (d-оболочка вроде называется это)

Опубликовано

http://sibspz.ru/termometry-termosoprotivleniya/termometry-soprotivleniya-termosoprotivleniya-tsp-tsm/termometry-soprotivleniya-tsm-mednye/tsm-50m-tsm-100m/termometry-soprotivleniya-mednye-tsm-9203 вот этот ТСМ хочу поставить для измерения температуры (продукт-окись этилена)

http://sibspz.ru/termometry-termosoprotivleniya/termometry-soprotivleniya-termosoprotivleniya-tsp-tsm/termometry-soprotivleniya-tsm-mednye/tsm-50m-tsm-100m/termometry-soprotivleniya-mednye-tsm-9204 этот хочу поставить на насосы (написано Предназначены для измерения температуры малогабаритных подшипников и твердых тел.) как Считаете нормально? и еще не смог найти информацию о погрешности

  • Специалисты
Опубликовано

http://sibspz.ru/ter...mednye-tsm-9203 вот этот ТСМ хочу поставить для измерения температуры (продукт-окись этилена)

http://sibspz.ru/ter...mednye-tsm-9204 этот хочу поставить на насосы (написано Предназначены для измерения температуры малогабаритных подшипников и твердых тел.) как Считаете нормально? и еще не смог найти информацию о погрешности

Информация о погрешности содержится в классе допуска (для указанных ТСМ - это В и С. Значения погрешностей смотрите в описании типа или ГОСТ, который указан в описании типа).

Учтите, что диапазон измерения температуры ТСМ до 180° С. При замене термопар на ТСМ необходимо учесть соответствие их конструктивного исполнения, иначе придется переделывать места установки ТСМ. Кроме того необходимо заменить вторичные преобразователи и скорее всего линии связи ТСМ со вторичными преобразователями.

Опубликовано

стоимость СТМ может кто подсказать примерно ?Может есть кто с производства,на почту писал,указанный на сайте.там сказали такой инфы мол дать не можем.

Опубликовано (изменено)
пишется класс допуска и везде таблицы какое будет сопротивление с изменением температуры, что-то погрешность не выходит )

Как писал Владимир Алексеевич

Информация о погрешности содержится в классе допуска
формулы допусков описаны подробно в ГОСТ 6651-2009.

Расчеты допусков в зависимости от типа ТС и класса (АА,А,В,С) можете посмотреть Тут

Для Ваших примеров:

50М и 100М класса С, допуск при 0°С=0,6°С; при 100°С= 1,6°С; при 180°С= 2,4°С;

50М и 100М класса В, допуск при 0°С=0,3°С; при 100°С= 0,8°С; при 180°С= 1,2°С;

Изменено пользователем Ozzie
Опубликовано

Стоимость ТСМ не подскажете? 4500 за 1 шт норм ? Просто +если еще с защитной гильзы +сразу с преобразователем для унификации сигнала во сколько в сумме обойдется ?

Опубликовано

возник другой вопрос, данные ТСМ не поддерживают HART , и у меня вопрос ,могу ли я использовать температурный преобразователь предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термометров сопротивления, термопар, омических устройств, милливольтовых устройств постоянного тока, в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также в цифровой сигнал для передачи по протоколам BRAIN, HART, FOUNDATION Fieldbus.?И чтобы получилось подключиться с HART коммуникатором

  • Специалисты
Опубликовано

возник другой вопрос, данные ТСМ не поддерживают HART , и у меня вопрос ,могу ли я использовать температурный преобразователь предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термометров сопротивления, термопар, омических устройств, милливольтовых устройств постоянного тока, в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 4–20 мА, а также в цифровой сигнал для передачи по протоколам BRAIN, HART, FOUNDATION Fieldbus.?И чтобы получилось подключиться с HART коммуникатором

Можете использовать любой вторичный преобразователь, который поддерживает по входу выбранный Вами тип температурного преобразователя ТСМ (по номинальному сопротивлению, диапазону измерений и классу допуска), а также имеет выход по протоколу HART.

  • Специалисты
Опубликовано

Не путайте вход и выход. Обычный ТСМ это сопротивление без всякого протокола - аналоговая величина. Протокол появляется на вЫходе вторичного преобразователя.

Вы можете найти ТСМ со встроенным преобразователем, но это уже другой вопрос.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...