mik7doc 1 Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2010 Здравствуйте! Занялись мы тут восстановлением после длительного простоя узлов учёта газа по подразделениям. Нашли паспорта, проверили на наличие и отсутствие оборудование. Теперь суть. Энергетики говорят, что нужно дооснастить некоторые узлы учёта БПД-40 а, кое-где, они уже стоят. В паспортах на узлы учёта о БПД-40 ни слова. А, ведь, они поверяются. В моём понимании блок питания, он для питания, и Интернет говорит тоже самое Блоки БПД-40-Ех предназначены для питания и искрозащиты взрывозащищенных датчиков с токовым унифицированным выходным сигналом 4-20 мА, а также линейного преобразования этих сигналов в ток 0-5,0-20 или 4-20 мА.. Итак, может-ли работать узел учёта в составе, например, счетчика газа PVG-G160, СПГ-761, Метран-100 ДИ и термосопротивления Метран 235-02 без БПД? А, если может, то зачем БПД? Местонахождения БПД в схеме подключения тоже интересует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2010 Узел учёта можно комплектовать любым источником питания, который удовлетворяет требованиям, изложенным в руководствах на приборы. Счётчику газа БП не нужен, термосопротивлению тоже. СПГ-761 питается от сети переменного тока 220 В. Что касается Метрана-100, - питающее напряжение, в зависимости от модели, от 12 (или от 22) до 42 В. Плюс требования к стабильности и т.д. Метран-100 разрабатывался как альтернатива Сапфиру, для их замены, поэтому напряжение такое же. Блок БПД-40 - выходное напряжение 36 В. Но, насколько я знаю, в реестре его нет, поэтому он не поверяется. В реестре есть блоки БПД Мир, производства Омска, но он на 15.5 В, и Метран-602-Ех, другое название БПДМ, - может быть, Ваши энергетики его имели в виду. Кроме того, возможно Ваши энергетики имели в виду прибор БПК-40, блок питания с функцией корнеизвлечения. Вот они, действительно, поверяются, но для перечисленных Вами приборов такой блок не нужен. То есть, его можно, конечно, использовать, но только как блок питания. Ну и, естественно, поверять. Если нужны описания типов, напишите, скину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mik7doc 1 Опубликовано 23 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Именно БПД-40-Ех. Утро вечера мудренее, картинка вырисовываетя постепенно, спасибо, su215. У нас они в утверждённых ЦСМом графиках, да и по словам главного метролога, на них клеймо есть. Сейчас нашел ТО на БПД-40-Ех, там только про пРоверку говорится. Сроки устанавливает пользователь. Но, есть и погрешность преобразования входного сигнала - не более 0,1%... Чем дальше в лес... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 23 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Именно БПД-40-Ех. Утро вечера мудренее, картинка вырисовываетя постепенно, спасибо, su215. У нас они в утверждённых ЦСМом графиках, да и по словам главного метролога, на них клеймо есть. Сейчас нашел ТО на БПД-40-Ех, там только про пРоверку говорится. Сроки устанавливает пользователь. Но, есть и погрешность преобразования входного сигнала - не более 0,1%... Чем дальше в лес... О каком преобразовании идёт речь? Если о функции корнеизвлечения, то для Вашего состава узла учёта она не нужна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mik7doc 1 Опубликовано 23 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 (изменено) Никакого корнеизвлечения, конечно же , простейшая схема учёта газа, технологическая. Но работающая. Сам заканчивал "автоматизацию", только не практикавался давно - вот о блоки питания и вспоткнулся. Изменено 23 Декабря 2010 пользователем mik7doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АГК 5 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Источники питания преобразователей с выходным токовым сигналом с маркировкой Ех могут иметь до двух барьеров искрозащиты: один по цепи питания, второй по токовой цепи. Для второго барьера нормируют погрешность преобразования. Если БПД40-Ех в реестре, то значит надо поверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 23 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Источники питания преобразователей с выходным токовым сигналом с маркировкой Ех могут иметь до двух барьеров искрозащиты: один по цепи питания, второй по токовой цепи. Для второго барьера нормируют погрешность преобразования. Если БПД40-Ех в реестре, то значит надо поверять. Нет их в реестре, во всяком случае я не нашёл, когда на одном заводе где-то полгода назад такой же вопрос задали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mik7doc 1 Опубликовано 24 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2010 Всё понял. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее