Доброго дня, коллеги. Вопрос с поверкой блоков  регуляторы температуры входящих в состав силового трансформатора (для подстанции).  Производитель силового трансформатора упорно отказывается проводить поверку термодата -11МЗТ1 (в госреестр СИ внесен) ссылаясь на отсутствие требования со стороны законодательства. Основное предназначение данного СИ: Термодат 11М3Т1, предназначен для контроля температурного режима сухого трансформатора.
При опасном повышении температуры трансформатора прибор сначала включает предупредительную сигнализацию и вентиляторы охлаждения.
Если повышение температуры продолжится и температура превысит предельно допустимое значение, прибор произведёт аварийное отключение оборудования.
Моих доводов и выдержки из ФЗ №102 им не достаточно:  Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при... Вот их ответ:

6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации
 требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
ответ: в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями, введенными Федеральным законом от 02.06.2016 № 170 ФЗ – к опасным производственным объектам не относятся объекты электросетевого хозяйства. Согласно Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование. Таким образом трансформатор, как часть электросетевого хозяйства, так же не относится к опасным производственным объектам и не подпадает под действие данного пункта.
 
 14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным
 требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
ответ: оценка соответствия в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 52719, ГОСТ Р 54827 должна проходить на заводе-изготовителе (приемо-сдаточные испытания) и перед вводом в эксплуатацию (предпусковые испытания). Испытания на заводе-изготовителе проводятся поверенным оборудованием, информация о сертификатах поверки внесена в паспорт на трансформатор.

 

Какие доводы им необходимо предоставить? или они правы?

 

Спасибо за ответы

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, Бобруйск сказал:

Доброго дня, коллеги. Вопрос с поверкой блоков  регуляторы температуры входящих в состав силового трансформатора (для подстанции). 

Эти измерения не относятся к сфере гос регулирования.

Вы, как эксплуатирующая организация, можете провести поверку в добровольном порядке, или установить меньший межкалибровочный интервал и проводить калибровку с периодичностью которая Вам покажется наиболее разумной

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще когда определялась сфера гос регулирование приоритет - сохранение жизни людей, сохранность оборудования собственника - забота собственника

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Lena597 сказал:

Вообще когда определялась сфера гос регулирование приоритет - сохранение жизни людей, сохранность оборудования собственника - забота собственника

Если термодат не сработает на подстанции может случиться пожар. На подстанции может находиться  обслуживающий персонал. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
1 час назад, Бобруйск сказал:

Если термодат не сработает на подстанции может случиться пожар.

Термодат не единственная, а одна из ступеней защиты. При поверке проверяется метрология, а не срабатывание выходных реле. Вполне возможна ситуация когда на дисплее цифры правильные, а выходного сигнала нет. Я бы на термодат не уповал и к устройству безопасности не относил. Производитель позиционирует его как регулятор температуры, а не устройство защиты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Бобруйск сказал:

Если термодат не сработает на подстанции может случиться пожар. На подстанции может находиться  обслуживающий персонал. 

Если я Вам перечислю все защиты на ТЭЦ которые могут не сработать и случится чрезвычайная ситуация, получиться очень большой список.

Поддержание корректной работы технологических защит - обязанность собственника.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы. Судя по ответам, мы ничего не нарушим если поставим продукцию в таком виде (без поверки термодатов). Законодательно нашему заказчику я могу оперировать именно тем, что данное СИ не входит в сферу госрегулирования. Надеюсь это и их устроит

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Бобруйск сказал:

что данное СИ не входит в сферу госрегулирования.

Извините, поправлю. Измерения данным СИ не в входят в сферу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...