lihoi39 0 Опубликовано 27 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2019 Есть коммерческий учёт эл.энергии 35 кВ собранный на ТТ масленого выключателя. вторичные обмотки для увеличения мощности включены последовательно пофазно с ними последовательно включена релейка и счётчик. Вопрос как поверяется узел трансформаторов тока оба ТТ вместе или каждый отдельно. И допускается ли в коммерческом учёте такая схема.
Metertester 99 Опубликовано 27 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2019 4 часа назад, lihoi39 сказал: вторичные обмотки для увеличения мощности включены последовательно пофазно с ними последовательно включена релейка и счётчик. Условно: есть обмотка для учета - КТ 0,5 и обмотка для измерений (если релейка, то с большой степенью вероятности предположу КТ 5Р). И они объединены? Или на измерении тоже КТ 0,5? 4 часа назад, lihoi39 сказал: Вопрос как поверяется узел трансформаторов тока оба ТТ вместе или каждый отдельно В любом случае каждая обмотка отдельно. 4 часа назад, lihoi39 сказал: И допускается ли в коммерческом учёте такая схема. Слишком мало исходной информации. Если КТ обмоток учета и измерения совпадает (например 0,5), то лишь бы не было перегруза. Но повторюсь, слишком мало информации.
lihoi39 0 Опубликовано 3 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2019 Класс точности не известен ТТ стоят в масляном выключателе, Есть подозрение что водят за нос. При расчёте погрешности квадратный корень из сумм квадрата получается √(0,5²+0,5²)=0,7 а для коммерческого расчёта должен быть по правилам 0,5. Поверитель выдал свидетельства о поверки узла из двух ТТ последовательно подключённых по вторичной обмотке, без указания номеров ТТ и их класса т очности. На сколько это правомерно? И допускается ли такая поверка? Копию Свидетельства прикладываю.
3 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.