Перейти к контенту

Поверка трансформатора тока с 3 классами точности


5ive

3 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Существует трансформатор тока VA80R у которого одна вторичная обмотка, прописаны 3 нагрузки и 3 класса точности. Нужно ли поверять все или можно взять самую точную?

  • Специалисты
Опубликовано
11 часов назад, 5ive сказал:

Нужно ли поверять

Хочется сказать, смотри МП.

Думаю, надо проверять на всех вариантах. Там ведь кроме класса проверяется еще и нагрузочная способность.

Мне хочется взять минимальную нагрузку и максимальную, а среднюю уже можно получить интерполяцией.

Но это я рассуждаю чисто теоретически.

Опубликовано

это чьи ТТ? что-то не вижу таких в Госреестре. У нас поверители делают только учетную обмотку и для тех характеристик, что используются для учета. Мы большего не требуем. Формально все характеристики должны проверяться.

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×