Перейти к контенту

СПГ 761.2


Илья Тарасов

3 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

День добрый, надеюсь сможете мне помочь.
такая проблема: после поверки прибора СПГ761.2 залил базу данных, нажимаю ПУСК на приборе появляется надпись "нет изменения в канале 109т01н01" , соответственно прибор не хочет начинать работать....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

41 минуту назад, Илья Тарасов сказал:

День добрый, надеюсь сможете мне помочь.
такая проблема: после поверки прибора СПГ761.2 залил базу данных, нажимаю ПУСК на приборе появляется надпись "нет изменения в канале 109т01н01" , соответственно прибор не хочет начинать работать....

а что это за параметр?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Илья Тарасов сказал:

День добрый, надеюсь сможете мне помочь.
такая проблема: после поверки прибора СПГ761.2 залил базу данных, нажимаю ПУСК на приборе появляется надпись "нет изменения в канале 109т01н01" , соответственно прибор не хочет начинать работать....

Это параметр по первому трубопроводу 109т01н01 Признак применения датчика расхода и его адрес (первый токовый канал) значение 03201

Возможно неверно сконфигурирован параметр типа применяемого расходомера, у вас вычислитель пытается найти расходомер с токовым выходом и не видит значения с него (нет сигнала по току).