Перейти к контенту

6 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день, форумчане! 
Подскажите пожалуйста, магазин самообслуживания согласно СанПин 2.2.43359-16 Таблица П 9.2. п. 28 искусственное освещение - 400 лк. Как правильно понять 400 лк - это средняя или минимальная освещенность торгового зала? Если это средняя освещенность, то как измерить? В СанПиН 2.2.43359-16 я не нашел ссылку на ГОСТ 24940-16. 

 

Опубликовано
1 час назад, Николай Алексеевич сказал:

СанПин 2.2.43359-16

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293753/4293753139.pdf

1 час назад, Николай Алексеевич сказал:

Таблица П 9.2. п. 28 искусственное освещение - 400 лк.

 

Цитата

Таблица П 9.2. Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещениях.

....

28 Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов

Искусственное освещение

Освещенность, лк при общем освещении   400

нормируется

С учетом

Цитата

10.2.25. Искусственное освещение - это освещение от электрических источников света. Искусственное освещение подразделяется на общее, местное и комбинированное;

Общее искусственное освещение - это тип освещения, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение)

и

Цитата

10.2. Нормируемые показатели и параметры освещенности на рабочем месте

10.2.1. К нормативным показателям световой среды относятся: а) Средняя освещенность на рабочей поверхности

10.2.2. Минимальная освещенность на рабочих местах не должна отличаться от нормируемой средней освещенности в помещении более, чем на 10 %.

10.2.3. Нормируемые значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1 000; 1 250; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000; 3 500; 4 000; 4 500; 5 000

Средняя освещенность 400 лк

Минимальная освещенность не менее 360 лк

 

Опубликовано
14 минут назад, Николай Алексеевич сказал:

Как рассчитать среднюю освещенность? 

ИМХО несколько измерений в разных местах на одном рабочем месте и по площади на разных рабочих местах и среднее арифметическое. Конечно, утвержденная методика измерений должна быть.

+ с учетом

Цитата

10.2. Нормируемые показатели и параметры освещенности на рабочем месте

10.2.1. К нормативным показателям световой среды относятся:

а) Средняя освещенность на рабочей поверхности. Является отношением светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, определяется в люксах (лк). Условной рабочей поверхностью является условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола....

10.3. Требования к организации контроля и методам измерения параметров

.....10.3.2. Перед измерением освещенности от искусственного освещения следует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников. Измерение освещенности может также проводиться без предварительной подготовки осветительной установки, что должно быть зафиксировано при оформлении результатов измерения

Посмотрите также

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293778/4293778454.htm

http://docs.cntd.ru/document/1200105707

http://docs.cntd.ru/document/1200094861

https://ukcr.ru/sout/zamer-osveshchennosti-rabochego-mesta.html

Извините, но СОУТ не занимаюсь :)

Обратитесь к специалистам, например, на этот Форум http://forum.niiot.net/forum/3-spetcialnaia-otcenka-truda/

 

Опубликовано
52 минуты назад, Николай Алексеевич сказал:

Как рассчитать среднюю освещенность? 

можно по

3 часа назад, Николай Алексеевич сказал:

ГОСТ 24940-16. 

https://internet-law.ru/gosts/gost/63035/

п.5.6 и

9 минут назад, владимир 332 сказал:

среднее арифметическое

п.7.1.2

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...