НиколайБорисович 0 Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2021 Как перенастроить Сапфир 22 ДД-Вн модель 2430 год выпуска 1990 на выходной сигнал 20-4 мА (обратная фазировка), с помощью перпмычек и перепайки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 17 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2021 А в чем смысл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
НиколайБорисович 0 Опубликовано 17 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2021 Необходимость работы прибора по технологии: измерение уровня с помощью выносной камеры, 0% - 20 мА. 100%-4 мА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 18 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2021 В 17.06.2021 в 10:56, НиколайБорисович сказал: Как перенастроить Сапфир 22 ДД-Вн модель 2430 год выпуска 1990 на выходной сигнал 20-4 мА (обратная фазировка), с помощью перпмычек и перепайки Я думаю что конструкция с тех времен не сильно изменилась, попробуйте найти ответ в руководстве по эксплуатации 5 раздел Pasport_Sapfir_22-BN.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
НиколайБорисович 0 Опубликовано 22 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 Нужна методика перестройки именно на такую модель Сапфира на 20-4 мА Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 Вроде есть из 2В0.289.106 ТО для САПФИР-22ДД-Вн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 22 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2021 От сенсора надо местами два провода поменять и три перемычки переставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 раз отмерь 6 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 В 22.06.2021 в 14:32, Логинов Владимир сказал: От сенсора надо местами два провода поменять и три перемычки переставить. Не получится с вероятностью 99%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 раз отмерь 6 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 В 17.06.2021 в 12:44, НиколайБорисович сказал: Необходимость работы прибора по технологии: измерение уровня с помощью выносной камеры, 0% - 20 мА. 100%-4 мА Уровень закрытой емкости, верно? Поменять импульсные линии местами, все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 31 минуту назад, 7 раз отмерь сказал: Не получится с вероятностью 99%. Так в руководстве написано, схемы выше. На чем основано ваше заявление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 раз отмерь 6 Опубликовано 2 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2021 В 30.06.2021 в 11:45, Логинов Владимир сказал: Так в руководстве написано, схемы выше. На чем основано ваше заявление? На практическом выполнении указаний в инструкции с последующий отсутствием результатов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Semen2005SVO 0 Опубликовано 19 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля В 22.06.2021 в 14:25, Логинов Владимир сказал: Вроде есть из 2В0.289.106 ТО для САПФИР-22ДД-Вн не могли бы вы скинуть полностью руководство по эксплуатации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.