power 0 Опубликовано 17 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Добрый день! Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . А также если есть опыт эксплуатации, поделитесь отзывами о : М-142 и TE5025 С уважением. Цитата
leri70 108 Опубликовано 17 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 МП - 3001 1000В, 30А(пост. ток). В1-28, Н4-11. Надёжны, несколько лет работают. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 17 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2011 Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . для каких целей вам нужен ток 50А? Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Добрый день! Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . А также если есть опыт эксплуатации, поделитесь отзывами о : М-142 и TE5025 С уважением. 20-50 А- слишком большой разброс по току-вы как то определитесь. Цитата
электрик 9 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Ток 20-50 А постоянка и переменка ? Цитата
power 0 Опубликовано 21 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Ток 20-50 А постоянка и переменка ? Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 21 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А. ИТН-1 Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 (изменено) Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А. ИТН-1 В точку, только, если я не ошибаюсь-у него трехфазное подключение. Изменено 21 Мая 2011 пользователем Пскопской Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 21 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 В точку, только, если я не ошибаюсь-у него трехфазное подключение. ну и что? в любое административное или промышленное здание подводится 3 фазы Цитата
электрик 9 Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИ300.1 И в госреестре есть. Цитата
10 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.