Кочегар 0 Опубликовано 13 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2022 на узле чета тепловой энергии поменяли счетчики расходомеры взлет лайт 470 ЛВ электромагнитные на новые таже модель. в старых вес импульса был 2,5 имп/лит. в новых подключение было через вход номер 1. 5 имп/лит. но расход воды на прямой увеличелся . по сравнению со старыми счетчиками. на старых было 2 Гкалл в сутки на новых 6 гкалл в сутки. подскажите как исправить ошибку
Логинов Владимир 899 Опубликовано 13 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2022 55 минут назад, Кочегар сказал: на узле чета тепловой энергии поменяли счетчики расходомеры взлет лайт 470 ЛВ электромагнитные на новые таже модель. в старых вес импульса был 2,5 имп/лит. в новых подключение было через вход номер 1. 5 имп/лит. но расход воды на прямой увеличелся . по сравнению со старыми счетчиками. на старых было 2 Гкалл в сутки на новых 6 гкалл в сутки. подскажите как исправить ошибку А в вычислители какой вес забит для расходомеров? Должен быть одинаковый в вычислители и в расходомерах.
Кочегар 0 Опубликовано 13 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2022 Вес забит одинаковый 5 имп/литр и в счетчики и в тепловычислитель (026М) но почемуто увеличелся расход гвс с 2 гкалл в сутки до 6 гкалл в сутки количество квартир тоже самое
Логинов Владимир 899 Опубликовано 13 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2022 Желательно бы увидеть отчеты суточные, а лучше часовые за пару дней, а так же старые отчеты со старыми расходомерами. Так же могу посоветовать позвонить во взлет или обратиться на их форум http://vzljot.ru/forum/index.php