Gray-Gray 0 Опубликовано 30 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %. Верно это или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 6 Опубликовано 30 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 1 час назад, Gray-Gray сказал: Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. 1 % от измеренной величины или от диапазона измерений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gray-Gray 0 Опубликовано 30 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 1 минуту назад, Vova ivanov сказал: 1 % от измеренной величины или от диапазона измерений? не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 % Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 6 Опубликовано 30 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 10 минут назад, Gray-Gray сказал: не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 % Если от диапазона измерений, то абсолютная погрешность 1/100*16= 0,16 мА во всем диапазоне. Если от измеренной величины то в зависимости от измеренного значения, на 4 мА например будет 1/100*4 = 0,04 мА и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 26 Опубликовано 30 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля (изменено) Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться. Изменено 30 Апреля пользователем Evgeniy1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gray-Gray 0 Опубликовано 2 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая Здравствуйте. Вместо преобразователя избыточного давления с диапазоном измерения 0...60 МПа подключен калибратор токовой петли РЗУ-420. Питание измерительного контура внешнее, от стабилизированного источника питания в ШУ. Модуль FBs-4A2D Fatek. Функция FUN32-ADCNV. Остальное на картинке: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gray-Gray 0 Опубликовано 16 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая В 30.04.2024 в 17:29, Evgeniy1 сказал: Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться. Евгений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 13 Опубликовано 16 Мая Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая В 30.04.2024 в 14:44, Gray-Gray сказал: Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %. Верно это или нет? В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gray-Gray 0 Опубликовано 17 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 12 часов назад, Alexs_L сказал: В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ? 1?. При разработке системы измерения есть требование о суммарной погрешности измерительного контура. В паспортах элементов одного измерительного контура приводятся данные в различном виде: относительная погрешность, точность и т.д. Для того, чтобы посчитать суммарную погрешность необходимо привести все к одному виду. В этой связи и был вопрос. 2?. Верно, не включен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.