Lubai 0 Опубликовано 24 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля Коллеги! На общественном обсуждении находится 8.216-2024 ТН. Методика поверки. Возникло множество вопросов. Предлагаю собственно общественно обсудить. Согласно предлагаемой редакции: - п. 6.2.2 и практически вся глава 7 Требования безопасности перекладывают всю ответственность по проведению работ по поверке ТН на Заказчика данных работ. Из текста ГОСТ следует, что все работы выполняет персонал Заказчика, а поверитель только записывает показания приборов и выдает св-во о поверке. Так быть не должно. ИМХО нужно писать по аналогии с ГОСТ 8.216-2024 и не придумывать велосипед. - п. 9.1.4 подводит под испытания электрической прочности изоляции (причем по п.6.12 ГОСТ 1983) бОльшую чать ТН. Это совершенно излишне. Как связан срок эксплуатации, прочность эл.изоляции с контролем МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ характеристик? Ведь ТН, наверняка, пройдет именно КМХ, но ввиду того, что у ТН вышел срок эксплуатации он (ТН) будет подвергнут излишним испытаниям эл.прочности. Если изоляция ТН не в порядке ТН и так сгорит в ходе эксплуатации и будет заменен на новый. Тогда зачем это испытание? Тем более на месте эксплуатации его не провести... - Что касается контроля коэффициента несинусоидальности кривой вторичного напряжения в соответствии с ГОСТ 32144 - совершенно не ясно что и как предлагается контролировать. Какой из коэффициентов предлагается контролировать? Ku? Ku40? Кто в каком-нибудь 1985 году (а ТН этих годов выпуска используются повсеместно) продумывал влияние ТН на несинусоидальность кривой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 1 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа А Вы отправляли замечания в ТК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 17 Опубликовано 1 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа а где найти текст ? Ссылка на обсуждение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Раскулов Р.Ф. 3 Опубликовано 2 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 23 часа назад, Alexs_L сказал: а где найти текст ? Ссылка на обсуждение? Во вложениях проект стандарта, пояснительная записка и форма для отзывов. письмо ТК 445 1 ред ГОСТ 8.216—202_ТН МП 210624.docx проект 1 ред ГОСТ 8.216—202_ТН МП 170624 для РФ.docx ПЗ ГОСТ 8.216 МП ТН 1 ред24 170624.pdf Форма для замечаний 1 ред_ГОСТ 8.216.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 3 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа Я вот в приложении нашел схему поверки трехфазного ТН однофазным эталонным ТН. Такую поверку нужно делать для каждой фазы отдельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 17 Опубликовано 3 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа В 02.08.2024 в 13:24, Раскулов Р.Ф. сказал: Во вложениях проект стандарта, пояснительная записка и форма для отзывов. письмо ТК 445, ПЗ и форма для отзывов скачались нормально, а сам ГОСТ нулевого размера. Почему так? Что то не то делаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее