Доброго времени суток всем.

Вопрос такого характера: кто сталкивался с настройкой базы данных СПГ-761?

Дело в том что есть узел учета газа на собственные нужды, установили датчик расхода ДРГ.М-160 и корректор СПГ-761.

Подключил прибор к компьютеру через RS 232, забил базу данных через Databas dos версию, потому что win толком не работали с прибором. Подключил для испытания прибора Генератор частоты, задатчик токового выхода и магазин сопротивления на соответствующие сконфигурированные входа прибора.

Задал частоту, ток и сопротивление. Увидел соответствующие сигналы, соответственно увидел результат преобразования измеренных значений перепада давления или объемного расхода(150т1), показывает соответственно с заданными значениями, остался результатом доволен, но результат объемного расхода газа в час считает прибор в несколько раз больше.

Грешу на неполую базу данных имеющейся программы для заливки значений в прибор.

Помогите разобраться в чем проблема если не трудно?!!!

Опубликовано

здрасте Вам! а попроще не получается взять корректор, например 741?:))?! я настраивал такие корректоры, но по уже согласованной БД! могу постарасть не забыть и на рабочей неделе скинуть Вам ее! но вообще там два объема, один измеренный-тот что прошел через счетчик, второй скорректированный-тот что приводится к нормальным условиям! как кто называется в корректоре самом не помню, там сам черт ногу сломит))

Опубликовано

проверте правильно ли установлен вес импульса, а так же описание параметра 115, пороюсь, может найду работающую базу на комплекс ДРГМ и СПГ, если найду скан выложу

Опубликовано

Тут ещё один момент. Генератор выдаёт частоту, а вычислитель считает последовательность импульсов. При высоких частотах разница не чувствуется. А при низких возможны варианты, в зависимости от того - каким образом вычислитель обрабатывает информацию. Самое главное - Вам нужно проследить как правильно производится запись в архив. Количество расхода в рабочих услвиях за час должно строго соответствовать количеству импульсов за час, умноженному на вес импульса.

Опубликовано

Доброго времени суток всем.

Вопрос такого характера: кто сталкивался с настройкой базы данных СПГ-761?

Дело в том что есть узел учета газа на собственные нужды, установили датчик расхода ДРГ.М-160 и корректор СПГ-761.

Подключил прибор к компьютеру через RS 232, забил базу данных через Databas dos версию, потому что win толком не работали с прибором. Подключил для испытания прибора Генератор частоты, задатчик токового выхода и магазин сопротивления на соответствующие сконфигурированные входа прибора.

Задал частоту, ток и сопротивление. Увидел соответствующие сигналы, соответственно увидел результат преобразования измеренных значений перепада давления или объемного расхода(150т1), показывает соответственно с заданными значениями, остался результатом доволен, но результат объемного расхода газа в час считает прибор в несколько раз больше.

Грешу на неполую базу данных имеющейся программы для заливки значений в прибор.

Помогите разобраться в чем проблема если не трудно?!!!

Базу данных выложите. И характеристики применяемых СИ.

Опубликовано

но вообще там два объема, один измеренный-тот что прошел через счетчик, второй скорректированный-тот что приводится к нормальным условиям! как кто называется в корректоре самом не помню, там сам черт ногу сломит))

Это называется: Объемный расход газа при стандартных условиях (159т*). Грубо проверить этот показатель можно так: расход в рабочих условиях (в м3/ч) умножить на рабочее давление (в кгс/см2). Примерно должно соответствовать параметру 159т*.

  • 1 год спустя...
Опубликовано

Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать где взять DOS версию утилиты Database для внесения параметров в корректор СПГ 761? Заранее благодарен.

Опубликовано

Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать где взять DOS версию утилиты Database для внесения параметров в корректор СПГ 761? Заранее благодарен.

На сайте нет??? Вместе с СПГ не было???

Опубликовано

Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать где взять DOS версию утилиты Database для внесения параметров в корректор СПГ 761? Заранее благодарен.

DATABASE_Dos.rar

  • 2 года спустя...
Опубликовано

МОжно ли удаленно изменять СПГ-761?

"изменять СПГ" удаленно вряд ли получится :biggrin:

А вот параметры не внесенные в специальный список (по-моему СД-1) менять можно

  • 9 месяцев спустя...
Опубликовано

Здравствуйте! Помогите мне по газовому корректору СПГ 761,данные все ввели,всё работает,показывает,счётчик считает при выключенной защите всего 15 минут,а потом выскакивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН и перестаёт считать((((( А когда пытаюсь включить переключатель защиты в включенный режим,то выскакивает фраза ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕРВАН,что делать.

Почему не включается защита или почему при выключенной защите перестаёт считать через 15 минут???

Опубликовано

Здравствуйте! Помогите мне по газовому корректору СПГ 761,данные все ввели,всё работает,показывает,счётчик считает при выключенной защите всего 15 минут,а потом выскакивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН и перестаёт считать((((( А когда пытаюсь включить переключатель защиты в включенный режим,то выскакивает фраза ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕРВАН,что делать.

Почему не включается защита или почему при выключенной защите перестаёт считать через 15 минут???

п.5.6.2 РЭ на СПГ-761.1 гласит - Технологический режим используется при поверке прибора.

Смотрите описание в РЭ параметра 027 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, там все описано.

Опубликовано

Здравствуйте! Помогите мне по газовому корректору СПГ 761,данные все ввели,всё работает,показывает,счётчик считает при выключенной защите всего 15 минут,а потом выскакивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЗАВЕРШЕН и перестаёт считать((((( А когда пытаюсь включить переключатель защиты в включенный режим,то выскакивает фраза ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРЕРВАН,что делать.

Почему не включается защита или почему при выключенной защите перестаёт считать через 15 минут???

п.5.6.2 РЭ на СПГ-761.1 гласит - Технологический режим используется при поверке прибора.

Смотрите описание в РЭ параметра 027 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, там все описано.

Большое спасибо!!!!! Помогло! Всё работает!

  • 2 года спустя...

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...