taurus 0 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Для идеального случая масса газа буде равна 100 Гкал поделить на удельную теплоту сгорания газа. Реально. С учётом потерь эта цира будет несколько выше. Цитата
Alex37 28 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 Цитата
taurus 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 а теперь такой вопрос: может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?) Цитата
Виктор 414 Опубликовано 21 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 а теперь такой вопрос: может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?) Вы бы лучше сразу, без наводящих задали конкретный вопрос с цифровыми выкладками. Цитата
taurus 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 а теперь такой вопрос: может ли газопоставляющая организация, имея на руках показания моего теплосчетчика и узла учета газа, а также паспорта на котельное оборудование, увидеть несанкционированный отбор газа?) Вы бы лучше сразу, без наводящих задали конкретный вопрос с цифровыми выкладками. так это уже и есть прямой вопрос, цифровых выкладок пока нет, проверяю в теории... хочу найти все подводные и надводные камни по этому вопросу =) Цитата
taurus 0 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июня 2012 к примеру узел учета газа и тепла имеет +/-3%, кпд котельной 90%. Тогда получается, что в идеальном случае, тепло пересчитаное на расходованный газ будет отличаться на 10% +/-6%, т.е. минимальное расхождение 4%, максимальное - 16%... я так понимаю, если расхождение будет меньше чем 4%, это и будут мои "притоки", а если больше 16% - по нужно искать слабые места - либо кпд низкое, либо учет хромает... все что между 4 и 16 - норма... так?) Цитата
Yulia78 0 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 подскажите, что означают три цифры в столбик (вертикальные токи) на прогностической карте PHSE70RUHB? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 22 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2012 к примеру узел учета газа и тепла имеет +/-3%, кпд котельной 90%. Тогда получается, что в идеальном случае, тепло пересчитаное на расходованный газ будет отличаться на 10% +/-6%, т.е. минимальное расхождение 4%, максимальное - 16%... я так понимаю, если расхождение будет меньше чем 4%, это и будут мои "притоки", а если больше 16% - по нужно искать слабые места - либо кпд низкое, либо учет хромает... все что между 4 и 16 - норма... так?) Каждое газопотребляющее оборудование должно иметь режимную карту (у нас так называеется, укого-то может по другому). При испытаниях оборудования получают зависимость расхода газа и тепла на выходе, а так же кучу других зависимостей. КПД котла неодинаково во всем диапазоне, в режимной карте отражено фактическое состояние оборудования. Так просто как посчитали Вы сложив в кучу котел, газ, воду не получится, процесс расчета ТЭПов сложный. Для начала советую посчитать водный баланс - сколько выды получено (ОСВ + сырая вода), сколько отпущено потребителю с водой и паром, А потом просчитать тепловой баланс - скалько ГКал получено, сколько газа (ГКал) потрачено при кпд котла равным 90% и сколько ушло. Опытные КИПовцы (или метрологи - что есть) могут оценить погрешности средств измерений газа и воды в реальных условиях при фактическом проценте шкалы расхода. Если котельная маленькая и нет водоподготовки, расчет сделать проще, при наличии водоподготовки возможны дополнительные потери, смотрите баланс воды, оперативный журнал, учитывайте сколько регенераций было в расчетном периоде. Цитата
rustam.hanov@inbox.ru 0 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 А что такое N??? это кпд 100% ??? а 1,135???? что за коэф-т? Цитата
Alex37 28 Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 насколько корректно и как точно можно перевести вырабатанное тепло в расход топлива? пример: котельная "выдала" 100 Гкал... можно ли с определенною степенью достоверности сказать сколько на это пошло природного газа? (без учета погрешностей узлов учета тепловой энергии и природного газа, а также без учета потерь в котельной.. случай для идеального варианта =) Приблизительно это будет так: 1. Удельный расход условного топлива на 1 Гкал при КПД = 90%: (142,8 / 90) • 100 = 158,66 кГ у.т./Гкал 2. Pасход условного топлива при номинальной мощности котлов: 158,66 • N (100) = Qp (15866) кГ у.т. расход по газу составит: Q = Qp (15866)/ 1,135 = 13978 нм3 А что такое N??? это кпд 100% ??? а 1,135???? что за коэф-т? В данном случае N - Гкал, а 1,135 переводной коэффициент приводимый в спраочной литературе по теплотехнике. Цитата
stas-ass 0 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Все очень и очень печально Цитата
kushnir 182 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Все очень и очень печально "...но все не так суицидально, если в корень посмотреть..." (Тимур Шаов) Цитата
13 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.