Прошу поделится опытом эксплуатации газосигнализаторов НКПР. Сколько разных моделей не пробовали, у каждого какие-то свои "заморочки". Одни при низких температурах отказываются работать, другие очень "впечатлительны" к появлению определяемого компонента, срабатывают и обратно на "ноль" не возвращаются, третьи требуют ежегодной замены сенсоров, потому что иначе невозможно сдать в поверку. Хотелось бы ознакомиться с опытом эксплуатации подобных устройств в условиях Крайнего Севера. В основном, используются следующие модели: Polytron IR, Polytron Pulsar, Polytron 2 XP, ДАТ-М, СГОЭС, ГСМ-05, СТМ-10, СТМ-30. Может быть есть что-то более надежное и неприхотливое в эксплуатации.

Опубликовано

какой организацци работаете.вам переносной или стационарный газоанализатор и для каких газов измерить.потом могу написать тебе о газоанализторах,какой потобрать тебе газоанализатор.например ты измерить будешь метан или кислород.

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

Прошу поделится опытом эксплуатации газосигнализаторов НКПР. Сколько разных моделей не пробовали, у каждого какие-то свои "заморочки". Одни при низких температурах отказываются работать, другие очень "впечатлительны" к появлению определяемого компонента, срабатывают и обратно на "ноль" не возвращаются, третьи требуют ежегодной замены сенсоров, потому что иначе невозможно сдать в поверку. Хотелось бы ознакомиться с опытом эксплуатации подобных устройств в условиях Крайнего Севера. В основном, используются следующие модели: Polytron IR, Polytron Pulsar, Polytron 2 XP, ДАТ-М, СГОЭС, ГСМ-05, СТМ-10, СТМ-30. Может быть есть что-то более надежное и неприхотливое в эксплуатации.

Да правильно все пишите, но идеального не встречал, могу рекомендовать ДАК, есть низкотемпературная версия. Тоже ломаются конечно и с ремонтом их трудновато, но все-таки выбрал бы их.

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

У нас по всей территории установлены СГОЭСы, они конечо не идеальны, но функции свои выполняют! Жалоб нет ;)/>

то что у прибора нет показаний в процессе эксплуатации не означает, что он хороший...

выбор газосигнализатора рекомендую делать о следующему принципу: если у вас на производтстве возможен выброс конкретного газа (например пропана), то и прибор надо устанавливать на пропан (предпочтительно оптику), а если у вас Нефтянка то рекомендую термокаталитические газосигнализаторы...

При выборе прибора внимательно прочтите описание типа!!! Из производителей рекомендую ФГУП СПО "Аналитприбор".

Опубликовано (изменено)

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

Изменено пользователем Knowkip
Опубликовано

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

А Ведь у Вас в городе есть официальный сервисный центр Аналитприбора...Они не помогают в быстром ремонте?!

Опубликовано

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

А Ведь у Вас в городе есть официальный сервисный центр Аналитприбора...Они не помогают в быстром ремонте?!

"Помочь" они могут только тем, что за нас отправят приборы в Смоленск. Мы конечно много аналитприборовских датчиков чиним сами, у многих ячейки сами меняем, но некоторые приборы на месте просто не починить, так как иногда нам даже сказать не могут какой заказной номер у "детали".

Опубликовано

Всё что угодно, только не Аналитприбор. Если что-то сломается то ремонтировать на заводе будут 3-4 месяца минимум (честно слово, иногда из Германии запчасти быстрее приходят, чем из Аналитприбора). Причем иногда с ремонтом такие головняки бывают, что мама не горюй. Качество приборов так себе, доступность инструкций по эксплуатации тоже под вопросом - порой столько модификаций повыпускают, что не знаешь как и подключать, если родное описание потеряли. С ДАКами работал (имею ввиду такие синие боченки металлические) - через год половину можно смело отправлять в ремонт - или что-нибудь сломается или врут и поверку не проходят (самая частая проблема - болтанка показаний).

Оптика конечно лучше всего, что для нефтянки, что для газовщиков, что для других отраслей. Но термокаталитика тоже хороша, особенно ввиду своей низкой цены. Чаще всего ее ставят в котельных.

Из отечественной оптики более менее нормальная это газоанализаторы ЭГС (Электронстандарт, Питер), термокаталитика на горючие газы и электрохимия больше всего нравятся Хромдет-Экология Москва (по соотношению цена/качество, стоимость сервиса и запчастей). В моем черном списке Информаналитика и Дельта с их Хоббитами, Оками, ИГС и Кометами - качество сборки как у практикантов, ремонт и настройка каждый год практически обеспечены. Как вам, например, что частью конструкции прибора является резинка для денег и пластиковый держатель для водопроводных труб. С некоторыми ИГС бардак в плане их наличия в госреестре. Хотя последние Кометы и стационарные Ока еще куда не шло.

Если будете смотреть в сторону импортных приборов, то смотрите есть ли в вашем регионе или хотя бы в России сервисные компании, которые эти приборы чинят. А то продавцов много, а вот как дело до ремонта доходит, так никого не найдешь. Советовать конкретную марку не буду, так как сами торгуем и обслуживаем продукцию одной немецкой компании - все равно скажут, что мнение предвзятое.

А Ведь у Вас в городе есть официальный сервисный центр Аналитприбора...Они не помогают в быстром ремонте?!

"Помочь" они могут только тем, что за нас отправят приборы в Смоленск. Мы конечно много аналитприборовских датчиков чиним сами, у многих ячейки сами меняем, но некоторые приборы на месте просто не починить, так как иногда нам даже сказать не могут какой заказной номер у "детали".

Понятно.

  • 1 год спустя...
Опубликовано

Здравствуйте!

Привезли в поверку газосигнализатор СТГ-1-1 (Аналитприбор), но у него не работает кнопка контроль...причем,как сброс она срабатывает, а вот как контроль при опробовании не работает. Как можно его отремонтировать?

Опубликовано

Здравствуйте!

Привезли в поверку газосигнализатор СТГ-1-1 (Аналитприбор), но у него не работает кнопка контроль...причем,как сброс она срабатывает, а вот как контроль при опробовании не работает. Как можно его отремонтировать?

Здравствуйте.

На данном приборе для проверки сигнализации нужно удерживать кнопку "тест" в течении 6 секунд. Цитирую руководство по эксплуатации п.2.3.14. "Для перехода в режим тестирования необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС/ТЕСТ». При условии отсутствия сигнализаций ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ-СО,

АВАРИЙНАЯ-СО, ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ или АВАРИЙНАЯ-СH, примерно через 6 с сигнализа-тор перейдет в режим тестирования."

Опубликовано

Здравствуйте!

Привезли в поверку газосигнализатор СТГ-1-1 (Аналитприбор), но у него не работает кнопка контроль...причем,как сброс она срабатывает, а вот как контроль при опробовании не работает. Как можно его отремонтировать?

Здравствуйте.

На данном приборе для проверки сигнализации нужно удерживать кнопку "тест" в течении 6 секунд. Цитирую руководство по эксплуатации п.2.3.14. "Для перехода в режим тестирования необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС/ТЕСТ». При условии отсутствия сигнализаций ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ-СО,

АВАРИЙНАЯ-СО, ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ или АВАРИЙНАЯ-СH, примерно через 6 с сигнализа-тор перейдет в режим тестирования."

Вот я об этом и говорю...И 10 с держал, ни чего не происходит.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Добрый день. Все таки приобрели газоанализатор СИГНАЛ-4М для анализа углеводородов С1-С12. В инструкции написано, что диапазон измерений от 0 до 50% НКПР и что срабатывает сигнализация при 20%. Анализировать собираемся емкости после использования тех. масла в них. И не понятно, что такое 20% НКПР? Каков допустимый предел, какой минимальный, какой максимальный? Где это узнать? Вот тут прочитал http://www.medical-enc.ru/19/uglevodorody.shtml "Предельно допустимые концентрации углеводородов в воздухе (в пересчете на углерод) составляют 300 мг/м3" И опять же непонятно, сколько это в % НКПР. И никто на предприятии не знает, даже инженер по пожарной безопасности. Подскажите пожалуйста, может в ГОСТах каких-нибудь это есть или еще где...

Опубликовано (изменено)

Добрый день. Все таки приобрели газоанализатор СИГНАЛ-4М для анализа углеводородов С1-С12. В инструкции написано, что диапазон измерений от 0 до 50% НКПР и что срабатывает сигнализация при 20%. Анализировать собираемся емкости после использования тех. масла в них. И не понятно, что такое 20% НКПР? Каков допустимый предел, какой минимальный, какой максимальный? Где это узнать? Вот тут прочитал http://www.medical-enc.ru/19/uglevodorody.shtml "Предельно допустимые концентрации углеводородов в воздухе (в пересчете на углерод) составляют 300 мг/м3" И опять же непонятно, сколько это в % НКПР. И никто на предприятии не знает, даже инженер по пожарной безопасности. Подскажите пожалуйста, может в ГОСТах каких-нибудь это есть или еще где...

Переводы единиц концентрации http://www.analytpribor.ru/info.htm

Смотрите также http://chromdet.ru/ru/librarys/articles-online/pdk

Изменено пользователем Рафик
Опубликовано
Переводы единиц концентрации http://www.analytpribor.ru/info.htm

Спасибо, но там нет углеводородов.

Смотрите также http://chromdet.ru/r...cles-online/pdk

А вот благодаря этому выяснил, что ПДК - 300 мг\см2

Однако вот сколько должен быть НКПР при углеводородах я так и не нашел.

Опубликовано
Смотрите также http://chromdet.ru/r...cles-online/pdk

А вот благодаря этому выяснил, что ПДК - 300 мг\см2

Однако вот сколько должен быть НКПР при углеводородах я так и не нашел.

В ГОСТ Р 51330.19-99 Часть 20 есть данные по НКПР (концентрационный предел распространения пламени) для огромного перечня веществ, в том числе углеводородов.

Опубликовано
есть данные по НКПР (концентрационный предел распространения пламени) для огромного перечня веществ, в том числе углеводородов.

Что-то не могу найти там углеводородов :'(

Опубликовано

Нашел вот формулу

V(%) = (22,4 * С (г/м3)) / (10 * М); С(г/м3) = (10 * M * V(%)) / 22,4. где: - V (%) - объемная концентрация вещества в % об., - С (г/м3) - массовая концентрация вещества в г/м3, - M - молекулярная масса вещества, - 22,4 - число Авогадро.

Вместо С (г/м3) подставил ПДК углеводородов - 300 мг\см3, а молекулярную массу вещества взял массу калибровочного газа на который калибруется газоанализатор - метан 16 (так писали на форуме представители аналитприбора)

В итоге у меня получилось, что V = 42%. Но только сейчас понял, что это объемная концентрация вещества в % об, а мне нужно НКПР...

Опубликовано

Нашел вот формулу

V(%) = (22,4 * С (г/м3)) / (10 * М); С(г/м3) = (10 * M * V(%)) / 22,4. где: - V (%) - объемная концентрация вещества в % об., - С (г/м3) - массовая концентрация вещества в г/м3, - M - молекулярная масса вещества, - 22,4 - число Авогадро.

Вместо С (г/м3) подставил ПДК углеводородов - 300 мг\см3, а молекулярную массу вещества взял массу калибровочного газа на который калибруется газоанализатор - метан 16 (так писали на форуме представители аналитприбора)

В итоге у меня получилось, что V = 42%. Но только сейчас понял, что это объемная концентрация вещества в % об, а мне нужно НКПР...

Предельные углеводороды - метан (CH4), пропан (C3H8) и т.д. в этом ГОСТе есть.

100% НКПР для метана, например = 4,4% объема, для пропана 100% НКПР = 1,7 % объема, а если вам сумму углеводородов надо для НКПР, так этого нет в ГОСТах

  • 7 месяцев спустя...
Опубликовано

Здравствуйте!!! У меня вопрос вот такой к тем кто использует газоанализатор СГОЭС, подключаюсь к газоанализатору RS 485 через MOXA 1150 почему-то газоанализатор не видит опрашивает датчики перебирает и пишет что нет подключённых датчиков. может кто встречался с такой проблемой ..расскажите какую скорость выставлять я выставлял 9600 и в программе тест СГО ту же скорость. в настройках MOXA 2-х проводный RS 485. контакты (3) контакт MOXA - (В) газоанализатора, (4) с (А).сопротивление 120 ом. в чём может быть дело. и ещё датчик до этого ни где не стоял( взял со скалада для опытов).

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку